Shihlin SF-G Serisi PID Parametreleri

İşlerinizi kolaylaştıracak AC Motor Sürücü Dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin SF-G Serisi PID Parametreleri

Mesaj gönderen İlhan »

Basınç transmitteri (4-20 mA) Sürücü üzerindeki 4 ve 5 terminallerine bağlanır. Transmitterin canlı ucu 4 numaralı pin'e eski ucu 5 numaralı pin'e bağlanır.
sfg analog baglanti.JPG
P.79: 2
P.110: 0 (Keypad üzerinden çıkış frekansını görmek için. H2'led'i yandığı durumda çıkış frekansı ekrandan gözükür)
P.161: 4 (4-5 terminallerine bağlı basınç transmitterinden gelen 4-20ma görmek için) Mode tuşu ile Hz led'inin yandığı ekran bulunduktan sonra Set tuşuna 2 kez basılıp V led'inin olduğu ekrana gelinir. Bu ekranda PID geri besleme değeri % cinsinden görüntülenir.

P.198: 4 (4 mA)
P.199: 20 (20 mA)

P.170: 2 (Geri beslemede 4-5 terminallerinden gelene bakması için)
P.171: 0 (Negatif PID için)
P.172: 20 (4-20 mA çalışması için P-gain)

P.225: PID SET değeri % olarak bu parametre içerisine girilir.


Örneğin: Basınç transmitterimiz 4-20 mA ve 0-16 bar olduğunu varsayarsak ve 8 bar'a set etmek istersek 100/16*8: 50. P.225'in içine 8 bar'a set etmek için 50 girmeniz gerekir.

Son olarak P.79: 2 yapılmalıdır. Bu durumda start'ta harici olarak verilmesi gerekir.

Harici start bağlantı diagramı:
sfg start.JPG
Harici Start için Ortak uç SD olmak şartı ile STF ileri, STR geri yön çalışma inputlarıdır.

PID Set Değeri Haberleşme:
Eğer PID Set değeri (P.225)'i haberleşme üzerinden değiştirilecek, Start çalışma şartı da harici terminaller üzerinden tetiklenecek ise
P.79: 3
P.35: 1 olarak ayarlanmalıdır. Enerji OFF/ON
Bu durumda PID Set değeri adres olarak 400226 (FlexiSoft için) veya farklı marka cihaz için H101F kullanılarak haberleşme üzerinden ayarlanabilir.

PID hassasiyeti ile ilgili PID katsayıları ile manuel olarak oynamanız gerektiği durumda

P.172: 20 (Fabrika ayarı) PID oransal kazanç
P.173: 1 (Fabrika ayarı) PID integral kazancı
P.174: 0 (Fabrika ayarı) PID differensiyel kazancı

P.173 ve P.174 sabit (fabrika ayarında) kalmak şartıyla P.172'i artırıp veya azaltarak uygulamanızı PID hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Uygulamaya göre değişkenlik gösterir. Tavsiyem önce azaltma yoluna gitmenizdir.

Bülten:
Shihlin SF-G PID.pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“AC Motor Sürücü Teknik Dökümanlar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir