SA3/SE3 PID Parametreleri

İşlerinizi kolaylaştıracak AC Motor Sürücü Dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

SA3/SE3 PID Parametreleri

Mesaj gönderen İlhan »

PID Geri besleme olarak 4-5 terminalleri kullanılacak ve sürücü Set değeri 08-03 parametresi üzerinden % cinsinden girilecektir. PID Set Değerinin Bar Cinsinden Girmek için bu başlığı inceleyebilirsiniz

Bağlantı Diagramı:
SE3 4-5 Uçlar.JPG
02-00: 0 (2-5 Terminalleri Pasif)
02-01: 4 (PID Geri besleme 4-5 Terminalleri)
02-20: 0 (4-5 terminali 4-20mA seçimi)
02-21: 50.00 (Maksimum Frekans)
02-25: 4.00 (min. mA)
02-26: 20.00 (max. mA)
08-00: 2 (4-5 Geri besleme 08-03 par. Set değeri girme seçimi)
08-01: 0 (Negatif Geri Besleme)
08-03: (PID Set değeri % Cinsinden)
Yüzde cinsinden değer girme hesabı:
Örneğin, Basınç transmitterimiz 4-20 mA ve 0-16 bar olduğunu varsayarsak ve 8 bar'a set etmek istersek 100/16*8: 50. 08-03'ün içine 8 bar'a set etmek için 50 girmeniz gerekir.
00-16: 2 Harici Start
00-07: 4 (Geri Besleme Basıncı görme)
Not: Mode tuşu ile Hz led'inin yandığı ekran bulunduktan sonra Set tuşuna 2 kez basılıp V led'inin olduğu ekrana gelinir. Bu ekranda PID geri besleme değeri % cinsinden görüntülenir.
SE3_Keypad.JPG
00-16: 2 Harici Start
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.