PID SET değerini Bar cinsinden girmek ve PID geri besleme değerini Bar cinsinden görüntüleyebilmek için sürücü modellerinin versiyon değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

SE3: (V0.120)
SC3: (V0.150)
SS2: (V0.480)
SA3: (V0.170) (LCD Keypad PU301C V0.150)

Parametre ayarları:

00-06: 5 (Inverter start aldığında, çalışma paneli otomatik olarak monitorring moda girer, ve ekran sabit basınç sisteminin mevcut
basın. ve geribesleme basıncını kullanıcı tanımlı gösterir.) (P.110)
00-07: 4 (Bar set ve geri besleme görüntüleme) (P.161)
02-01: 4 (4-5 Terminalinden PID geri besleme sinyali) (P. 501) (SC3 için gerek yoktur)
08-00: 2 (PID geri beseleme için 4-5 Terminallerini kullan) (P.170)
08-01: 0 (Negatif geri besleme) (P.171)
08-43: 16 (Basınç transmiteri max bar değeri) (P.251)
keypad_se3.PNG
Sol tafta gözüken Set edilen Bar değeri, Sağ tarafta gözüken Bar geri besleme değeridir. Eğer geri besleme değerinin tamamı küsürlü olarak görüntülenmek istenir ise SET tuşuna basarak Keypad Ekranındaki V ledi'ne gelinir ve bu kısımda küsürlü geri besleme değeri görüntülenir. Tekrar SET tuşuna basıp Hz Led'inin yandığı bölümden ana ekrana dönülebilir.

Not: Set barını değişmek için keypad üzerindeki potansiyometre kullanılarak istenilen değer ayarlanıp bir kere SET tuşuna basılması gerekir.