SC3 Hız parametreleri okumuyor

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen ozanyildirim »

İyi çalışmalar,
Programımda iki tane frekans yazmam lazım ve aralarında geçiş yapmaları gerekiyor. Hangi parametreyi okumak istesemde sistem her zaman 04-02 parametresindeki Hız3 (Düşük Hız) parametresini görüyor. Bunun sebebi ne olabilir? 03-00 parametresini kaç numara seçmeliyim ki hızlı ve yavaş olmak üzere 2 adet frekans değerine sahip olabileyim?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen İlhan »

04-02'e bakması normal çünkü JOG yaptırmak istediğinizi söylemiştiniz. Eğer eğer istediğiniz M0 ve M1 tanımlı iki frekans arasında geçiş yapmak ise 03-00 ile 03-04 arasındaki parametreler fabrika ayarında olacak yani;

03-00: 0
03-01: 1
03-03: 2
03-04: 3

H1001'in içerisine 10 gönderirseniz ileri yönde 10 Hz (04-02 tanımlı frekansa bakar) M0
H1001'in içerisine 18 gönderirseniz ileri yönde 30 Hz (04-01 tanımlı frekansa bakar) M1
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Haklısınız jog yaptırmak istediğimi söylemiştim. Ancak makine otomatik ilerlerken ilk önce yüksek hızda ve belli bir yerden sonra yavaş hızda gitmesini istiyorum. Jog kısmı sadece manual kontrol etmek içindi yani aslında iki şekilde kullanılacak. Jog ileri geri butonlara makro yazdım böylece tuşa basıldığında çalışma modu haberleşmeye geçiyor ve motor çalışıyor. Buton off konumuna geldiğinde ise tekrar eski çalışma moduna geri dönüyor. JOG kısmında herhangi bir sorunum yok lakin otomatik modda 04-02 ve 04-01 parametrelerinden değer alıp bunlar sayesinde hızlı ve yavaş hızda ilerlemesini istiyorum. Ancak sadece 04-02 parameteresini baz alıyor, 04-01 değerini göremiyorum. O şekilde umarım anlatabilmişimdir. Teşekkürler...
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen İlhan »

00-16 parametresi kaç ayarlı?
H1001'in içerisine 18 gönderdiğinizde kaç Hz ile dönüyor?

Siz M0 ve M1'i fiziksel olarak mı verip düşük ve yüksek hız elde etmek istiyorsunuz yoksa haberleşme üzerinden mi? Haberleşme üzerinden ise aşağıdaki gibi olması gerekiyor.

H1001'in içerisine 10 gönderirseniz ileri yönde 10 Hz (04-02 tanımlı frekansa bakar) M0
H1001'in içerisine 18 gönderirseniz ileri yönde 30 Hz (04-01 tanımlı frekansa bakar) M1

Bu şekilde yavaş (04-02 ) ve hızlı modda (04-01) döndürebilirsiniz. F.A.S.T Teknik servis ile http://www.fasttr.com/iletisim/ irtibata geçiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen İlhan »

Özetlemem gerekirse hem haberleşmeden JOG yaptırıp ayrıca M0 ve M1'i düşük ve yüksek hız için fiziksel olarak (harici tetikleyerek) hız seçimi yapamazsınız. Sadece haberleşme üzerinden M0 ve M1'i tetikleyerek yüksek ve düşük hız seçimi yapabilirsiniz. Bu sebeple haberleşmeden göndereceğiniz değeri belirtiyorum. Çünkü 00-16: 3 olduğunda hız ve çalışma komutunu haberleşme üzerinden bekler ve STF, STR, M0, M1 fiziksel (harici) olarak tetiklenemez.

00-16: 6 olduğu durumda ise Frekansı haberleşmeden göndermenizi bekler çalışma şartını, jog, düşük, yüksek hız vs. harici (fiziksel) olarak vermenize bekler.
00-16.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Anladım demek istediğinizi. Şimdi JOG'u bir kenara bırakalım onu hiç karıştırmadan anlatıyorum. PLC Ladder diyagramımda 2 tane çıkışım var bunlardan biri hızlı çalıştırmak için diğeri yavaş çalıştırmak için. Görseli de koyuyorum daha iyi anlamanız açısından. Ekrandan hızlı tartım ve yavaş tartım için gireceğim frekans değerlerini benim çıkış frekansı yazan yerde görmem gerekiyor. Ladder diyagramımdan gelecek çıkışa göre çıkış frekansım hızlı yada yavaş tartım frekansında yazan değeri gösterecek. Çıkış frekansının okuma adresi H1003. Hızlı ve Yavaş tartım için frekansları yazdığım adres sırasıyla 28A1 ve 28A2 . 00-16 parametresi 6'da. 03-00, 03-01, 03-03 ve 03-04 parametrelerini STF+RL+RM yani 20 yaptım (diğerlerini de denedim 0,2,14). Bunları yaptığım zaman H1003 te gördüğüm değer 28A2 adresi oluyor ve hızlı tartım çıkışım olduğu halde yinede yavaş tartım hız değerini gösteriyor. İki değeri de programdan gelen çıkışa göre göstermesi gerekiyor ancak değerler değişmiyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Düşük hız için parametre 04-02, Kontak olarak M0, Adres olarak H28A2
Yüksek Hız için parametre 04-01, Kontak olarak M1, Adres olarak H28A1 kullanılır.

Sürücü Düşük hızda ileri yönde dönebilmesi için: STF + M0 kontakları aynı anda geliyor (ON) olması gerekir.
Sürücü Yüksek hızda ileri yönde dönebilmesi için STF + M1 kontakları aynı anda geliyor (ON) olması gerekir.

Not: STF+M0+M1 aynı anda gelir ise 04-00'daki hız ile döner.

Bu kombinasyonun çalışabilmesi için 3'lü parametreler aşağıdaki gibi ayarlı olması gerekir.

03-00: 0
03-01: 1
03-03: 2
03-04: 3

00-16 ise 6 olmalıdır.

SINK/SOURCE switchi SINK konumunda iken

Sağlamasını şu şekilde yapabilirsiniz; Örneğin 04-02 parametresine 10.00, 04-01 parametresine 20.00 girin. Dışarıdan iki ucu açık kablo ile 5/SD ile M0 kendi arasında köprüleyip Mod tuşuna basarak PU Led'inin yan/sön yaptığı ekrana gelip frekansı 10.00 Hz olarak görüp göremediğinize bakın. Sonrasında M0'daki kabloyu söküp M1'e bağlayın bu sefer de frekansı 20.00 Hz olarak görüp görmediğinizi test ediniz.
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Çok teşekkür ederim kolay gelsin..
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir