SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Merhaba,
HMI üzerinden ileri geri JOG kontrol yapmak için 03-00 parametrelerinden hangilerini ON OFF Makroda kullanmam gerekiyor. Önce On Makroda aktif edip Off makroda stop yapmak istiyorum. STF STR EXT vs birçok parametre var bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Çalışmak komutunun adresi H1001'dir.

H1001'in içine 2 gönderirseniz İleri start
H1001'in içine 4 gönderirseniz Geri start
H1001'in içine 0 gönderirseniz Stop
H1001'in içine 10 gönderirseniz İleri Jog,
H1001'in içine 12 gönderirseniz Geri Jog

H1002'nin içerisine ise frekans değeri gönderilir.
jog_veri.PNG
Jog Hızı: 04-02 parametresinden belirlenir. Fabrika ayarında 10 Hz dir.

Bu durumda ileri jog için kullanacağınız butona basıldığında 10 çekildiğinde 0 gönderilmesi gerekir. Geri jog için kullanacağınız butona basıldığında 12 çekildiğinde 0 gönderilmesi gerekir.

00-16: 3 olmalıdır. 07-00'li parametrelerden haberleşme protokolleri ayarlanır. 07-10: 1 olarak ayarlamayı unutmayınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

Re: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Teşekkür ederim İlhan Bey kolay gelsin..
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir