SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Merhabalar,
DOP ekranda Shihlin SC3 Inverter 00-07 parametresinde gösterilen bitlerden NTC Sıcaklık bitini nasıl okuyabilirim? SC3 parametrelerinin diğer bitlerini de aynı şekilde okumak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
İlgili adres bit değil word'tür. NTC için H101D adresini okumanız gerekir. Adres tablosu aşağıdaki gibidir.
NTC_Veri.PNG
Haberleşme bültenine viewtopic.php?f=28&t=463 ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Teşekkür ederim İlhan bey.
ozanyildirim
Mesajlar: 9
Kayıt: 10 Mar 2020 10:52
İletişim:

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Mesaj gönderen ozanyildirim »

Birde sanırım vermiş olduğunuz linkte görseli gönderdiğiniz dosya yok. Görselin bulunduğu PDF dosyasını ulaştırabilir misiniz? SC3 manualinde bu şekilde vermiyor adresleri.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Mesaj gönderen İlhan »

Hex adres bilgileri sürücülerin ing manuelinde bulunur. Manuele ulaşmak için viewtopic.php?f=31&t=88 H101D diye aratınız.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir