SE3 Sensör Hatası

Gönderilme zamanı: 13 May 2020 12:18
gönderen adolf1212
Merhaba
SE3 Serisi Sürücülerde (4-20 mA veya 0-10 V)Basınç uygulamalarında Sensör Kopması yada Sensör arızası Durumunda Sürücünün Durması için Yapılacak parametre Ayarları ne Olmalıdır?
Ayrıca Sürücüde hata meydana geldiği zaman otomatik reset parametresi ve reset adedi mevcutmudur?

Re: SE3 Sensör Hatası

Gönderilme zamanı: 13 May 2020 13:07
gönderen Mesut
Merhaba,

PID ayarları için,

00-06= 0 (Keypad üzerinden çıkış frekansını görmek için. H2'led'i yandığı durumda çıkış frekansı ekrandan gözükür)
00-07= (4-5 terminallerine bağlı basınç transmitterinden gelen 4-20ma görmek için) Keyped H2'deyken Set tuşuna basarak Led kısmı V'ye getirerek görebilirsiniz.

02-01= 1 (4-5 terminalini PID geribesleme girişi olarak ayarlanması)
02-24= 2 (4-5 terminali bağlantı kopması durumunda hata versin)
02-25= 4 (4-5 terminali min. mA değeri)
02-26= 20 (4-5 terminali maks. mA değeri)

08-00= 2 (Geribesleme kaynağı olarak 4-5 terminali girişini al)
08-01= 0 (Negatif geribesleme kontrol)
08-03= % ( PID hedef değeri)
08-04= 20(Fabrika değeri) (Oransal kazancı)
08-05= 1(Fabrika değeri) (Integral zamanı)
08-06= 0(Fabrika değeri) (Diferansiyel zamanı)

08-07= >%0 olmalı (4-5 Terminali kopması ya da anormal sapma seviyesi)
08-08= 30.0(Fabrika değeri) (Olağandışı devam süresi)
08-09= 0(Fabrika değeri) (Olağandışı yürütme modu)

00-16= 2 (Çalışma Modu Seçimi: Harici Terminal)

Otomatik alarm reset mevcut değildir. Harici terminaller üzerinden resetleme işlemi yapılabilir.