Merhaba
SE3 Serisi Sürücülerde (4-20 mA veya 0-10 V)Basınç uygulamalarında Sensör Kopması yada Sensör arızası Durumunda Sürücünün Durması için Yapılacak parametre Ayarları ne Olmalıdır?
Ayrıca Sürücüde hata meydana geldiği zaman otomatik reset parametresi ve reset adedi mevcutmudur?
SE3 Sensör Hatası
Re: SE3 Sensör Hatası
Merhaba,
PID ayarları için,
00-06= 0 (Keypad üzerinden çıkış frekansını görmek için. H2'led'i yandığı durumda çıkış frekansı ekrandan gözükür)
00-07= (4-5 terminallerine bağlı basınç transmitterinden gelen 4-20ma görmek için) Keyped H2'deyken Set tuşuna basarak Led kısmı V'ye getirerek görebilirsiniz.
02-01= 1 (4-5 terminalini PID geribesleme girişi olarak ayarlanması)
02-24= 2 (4-5 terminali bağlantı kopması durumunda hata versin)
02-25= 4 (4-5 terminali min. mA değeri)
02-26= 20 (4-5 terminali maks. mA değeri)
08-00= 2 (Geribesleme kaynağı olarak 4-5 terminali girişini al)
08-01= 0 (Negatif geribesleme kontrol)
08-03= % ( PID hedef değeri)
08-04= 20(Fabrika değeri) (Oransal kazancı)
08-05= 1(Fabrika değeri) (Integral zamanı)
08-06= 0(Fabrika değeri) (Diferansiyel zamanı)
08-07= >%0 olmalı (4-5 Terminali kopması ya da anormal sapma seviyesi)
08-08= 30.0(Fabrika değeri) (Olağandışı devam süresi)
08-09= 0(Fabrika değeri) (Olağandışı yürütme modu)
00-16= 2 (Çalışma Modu Seçimi: Harici Terminal)
Otomatik alarm reset mevcut değildir. Harici terminaller üzerinden resetleme işlemi yapılabilir.
PID ayarları için,
00-06= 0 (Keypad üzerinden çıkış frekansını görmek için. H2'led'i yandığı durumda çıkış frekansı ekrandan gözükür)
00-07= (4-5 terminallerine bağlı basınç transmitterinden gelen 4-20ma görmek için) Keyped H2'deyken Set tuşuna basarak Led kısmı V'ye getirerek görebilirsiniz.
02-01= 1 (4-5 terminalini PID geribesleme girişi olarak ayarlanması)
02-24= 2 (4-5 terminali bağlantı kopması durumunda hata versin)
02-25= 4 (4-5 terminali min. mA değeri)
02-26= 20 (4-5 terminali maks. mA değeri)
08-00= 2 (Geribesleme kaynağı olarak 4-5 terminali girişini al)
08-01= 0 (Negatif geribesleme kontrol)
08-03= % ( PID hedef değeri)
08-04= 20(Fabrika değeri) (Oransal kazancı)
08-05= 1(Fabrika değeri) (Integral zamanı)
08-06= 0(Fabrika değeri) (Diferansiyel zamanı)
08-07= >%0 olmalı (4-5 Terminali kopması ya da anormal sapma seviyesi)
08-08= 30.0(Fabrika değeri) (Olağandışı devam süresi)
08-09= 0(Fabrika değeri) (Olağandışı yürütme modu)
00-16= 2 (Çalışma Modu Seçimi: Harici Terminal)
Otomatik alarm reset mevcut değildir. Harici terminaller üzerinden resetleme işlemi yapılabilir.