1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
SF-G modbus
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2020 10:04
gönderen adolf1212
İyi çalışmalar.
SF-G serisi sürücünün status ve control hex adresleri nedir?
Re: SF-G modbus
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2020 11:43
gönderen İlhan
Merhaba,
Sürücü ingilizce
viewtopic.php?f=31&t=94 manuelinden
1002 diye arama yaparak hex adres tablosuna ulaşabilirsiniz.
Türkçesi için
viewtopic.php?f=28&t=463 inceleyiniz.
Haberleşme Parametreleri:
P.33: 0 (Modbus aktif)
P.36: Sürücü ID
P32: Haberleşme hızı
P50: Parity
P.49: Stop bit
P.48: Data Uzunluğu
P.154: Protokol
P.153: 1 (Time-Out Pasif)
P.79: Kontrol Mod seçimidir. Örneğin 3 yaparsanız Frekans ve Çalışma şartını RS-485'ten bekler. 6 yaparsanız frekansı RS-485'ten startı harici olarak vermenizi bekler.
Parametre ayarları yapıldıktan sonra sürücü enerjisi OFF/ON yapılmalıdır.