SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019 17:40
gönderen muhammed57
Merhaba SS2 sürücünün röle ve transistör çıkışlarını haberleşme üzerinden kontrol etmek istiyorum.Modbus adresleri nedir.Birde sürücüde herhangi parametre girmeme gerek varmı(haberleşme ayarları dışında)

Re: SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2019 09:34
gönderen İlhan
P40: 18

Röle çıkışını aktif etmek için 400089'a 2
Transistör çıkışını aktif etmek için 400089'a 1 gönderilmelidir.

Re: SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2019 10:02
gönderen muhammed57
Sürücüyü run yaptığımda röle çıkışlarını kontrol edemiyorum.Run olmadan 400089 içine değer yazdığımda röle çıkışlarını kontrol edebiliyorum.Sorun ne olabilir.

Re: SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2019 10:07
gönderen İlhan
P77: 2 yapıp deneyiniz.