SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Mesaj gönderen muhammed57 » 08 Nis 2019 17:40

Merhaba SS2 sürücünün röle ve transistör çıkışlarını haberleşme üzerinden kontrol etmek istiyorum.Modbus adresleri nedir.Birde sürücüde herhangi parametre girmeme gerek varmı(haberleşme ayarları dışında)

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 362
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Mesaj gönderen İlhan » 09 Nis 2019 09:34

P40: 18

Röle çıkışını aktif etmek için 400089'a 2
Transistör çıkışını aktif etmek için 400089'a 1 gönderilmelidir.

muhammed57
Mesajlar: 10
Kayıt: 17 Kas 2018 22:35
İletişim:

Re: SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Mesaj gönderen muhammed57 » 09 Nis 2019 10:02

Sürücüyü run yaptığımda röle çıkışlarını kontrol edemiyorum.Run olmadan 400089 içine değer yazdığımda röle çıkışlarını kontrol edebiliyorum.Sorun ne olabilir.

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 362
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SS2 sürücü röle çıkışı ve transistör çıkışını haberleşme üzerinden kullanma

Mesaj gönderen İlhan » 09 Nis 2019 10:07

P77: 2 yapıp deneyiniz.