DOP-B07S411- Shihlin SS2 Inv Haberleşme

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
zeki46
Mesajlar: 9
Kayıt: 03 Eki 2018 10:10
İletişim:

DOP-B07S411- Shihlin SS2 Inv Haberleşme

Mesaj gönderen zeki46 »

START-STOP ,HIZ ATAMASI, FREKANS AYARI, ARIZA BİLGİSİ , AMPER BİLGİSİ gibi bilgilerin haberleşmesini nasıl yapabilirim.ekran DOP-B07S411, İNV SHİHLİN SS2 1,5 KW
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: DOP-B07S411- SHİHLİN SS2 İNV HABERLEŞme

Mesaj gönderen İlhan »

Frekans yazma adresi: 1002H
Çalışma komut adresi: 1001H

İleri yönde dönmesi için 2
Geri yönde dönmesi için 4
Stopa geçmesi için ise 0 gönderilmesi gerekir.

Adreslerin tamamı, bağlantı ve parametrelere şu http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=463 ulaşabilirsiniz. Ek olarak SS2'nin ing manuelinden http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=89 H1002 olarak arama yapıp adres listesinin olduğu bölümü de görüntüleyebilirsiniz.

Parametreleri ayarladıktan sonra son olarak P.79: 3 yaparak haberleşme modunu aktif etmeniz yeterlidir.