Frenleme direnci

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
adolf1212
Mesajlar: 31
Kayıt: 20 Ara 2018 12:06
İletişim:

Frenleme direnci

Mesaj gönderen adolf1212 »

Merhaba.
SF3 serisi Sürücüler için Frenleme Direnç değerleri nedir?
Kullanıcı avatarı
Nazım SARIBAŞ
Mesajlar: 55
Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
İletişim:

Re: Frenleme direnci

Mesaj gönderen Nazım SARIBAŞ »

Merhaba ,
Aşağıdaki dökümandan direnç değerlerine ulaşabilirsiniz.
180815_BKU_Simple_Instruction_V1.04_D_TR_rev3 (3).pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
adolf1212
Mesajlar: 31
Kayıt: 20 Ara 2018 12:06
İletişim:

Re: Frenleme direnci

Mesaj gönderen adolf1212 »

Bu pdf frenleme ünitesi için herhalde?
Benim istemiş olduğum frenleme ünitesi için değilde
Üzerinde Dahili fren kıyıcı olan modellere harici direnç bağlayacak olursak fren direnci değerleri nedir acaba?
Örnek olarak SF3-043-45K/37KG ve altı modeller için.
Kullanıcı avatarı
Nazım SARIBAŞ
Mesajlar: 55
Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
İletişim:

Re: Frenleme direnci

Mesaj gönderen Nazım SARIBAŞ »

Merhaba,
Direnç değer tablosu aşağıdaki görselde mevcuttur. Frenleme direnci seçimi yaparken tabloda görülen minimum resistance değerinin altına kesinlikle düşmeyiniz. Tabloda görülen watt değerleri %10 ED' ye göre önerilmiştir. OHM değeri sabit olmak şartı ile watt değerini arttırabilirsiniz(Tabloda görülen maksimum peak power değerine kadar watt attırılabilir) .
SF3_FRENLEME DİRENÇ.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
adolf1212
Mesajlar: 31
Kayıt: 20 Ara 2018 12:06
İletişim:

Re: Frenleme direnci

Mesaj gönderen adolf1212 »

Teşekkür ederim.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi