Merhaba,
SS2 sürücüde 4-20ma parametrelerini ayarladık, ancak çalıştıramadık RUN LED'inin flaş yapması normal midir?
Bu listeyi Aynen girdik
P.79: 1 (Tüm parametreler girildikten sonra bu parametre 2'e çekilmelidir.)
P.198: 4
P.199: 20
P.196: 0
P.197: 50 (20mA geldiğindeki maksimum frekans kaç olsun.)
P82: 5
P.79: 2
SD ucu ile M2 kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.
SS2 sürücü 4-20ma çalıştırma
Re: SS2 sürücü 4-20ma çalıştırma
Merhaba,
RUN yan sön yapması RUN konumuna geçtiğini gösterir. (Normal)
Sürücü üzerinde AVI ve ACI yazılı yukarı aşağı konumlandırabileceğiniz bir switch vardır. Bu switch'i ACI'da olmalıdır. (Fabrika ayarında ACI'dadir.)
Switch da yalnız yine sonuç alamazsanız. Cihazı P.79: 1 yapıp P.998'i setleyip fabrika ayarına alın. Aldıktan sonra sürücüye parametreleri aşağıdaki sıra ile giriniz.
P.196: 0
P.197: 50 (20mA geldiğindeki maksimum frekans kaç olsun.)
P.198: 4
P.199: 20
P82: 5
P.79: 2
SD ucu ile M2 kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.
RUN yan sön yapması RUN konumuna geçtiğini gösterir. (Normal)
Sürücü üzerinde AVI ve ACI yazılı yukarı aşağı konumlandırabileceğiniz bir switch vardır. Bu switch'i ACI'da olmalıdır. (Fabrika ayarında ACI'dadir.)
Switch da yalnız yine sonuç alamazsanız. Cihazı P.79: 1 yapıp P.998'i setleyip fabrika ayarına alın. Aldıktan sonra sürücüye parametreleri aşağıdaki sıra ile giriniz.
P.196: 0
P.197: 50 (20mA geldiğindeki maksimum frekans kaç olsun.)
P.198: 4
P.199: 20
P82: 5
P.79: 2
SD ucu ile M2 kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.