1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2022 10:57
gönderen Thebiggjesus
Merhabalar,
aşağıdaki shihlin sürücü modbus bülteni ve elimdeki plc fotoğrafları ektedir bültende ethernet portuna çakılacak uçlarda +5v gerilimi var ancak delta sürücü rs 485 çıkışında(+,-,sg) böyle bir çıkış yok orayı boş bıraksam herhangi bir problem olur mu?

Sg ucu için bunun açılımı Signal Graund mu shihlindeki graunda girmem mi gerekiyor

teşekkürler.
Adsız.jpg
f4b0e88e-2847-43ac-b82b-1ff336759023 (1).jpg

Re: DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme

Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2022 09:20
gönderen Mesut
Merhaba,

RS485 için DA+ DB- ve GND(SG) uçarını bağlamanız yeterlidir.