SC3 İnvertör ile Delta SS2 Plc Haberleşmesi

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
kurusaray
Mesajlar: 7
Kayıt: 28 Şub 2018 10:39
İletişim:

SC3 İnvertör ile Delta SS2 Plc Haberleşmesi

Mesaj gönderen kurusaray »

Merhaba.

SS2 plc den sc3 invertöre frekans yazmak için H1002. adresine yazmaktayım. Hızlanma ve yavaşlama rampası için hangi adresi kullanmam gerekir.

Ayrıca dökümanlarda parametre numarası +10000 şeklindeki hesaptan H1002 bulamıyorum. Mantığınıda anlatırsanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 İnvertör ile Delta SS2 Plc Haberleşmesi

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Parametre listesi ve hesaplamalarla ilgili olarak viewtopic.php?f=47&t=258 ziyaret edebilirsiniz.
kurusaray
Mesajlar: 7
Kayıt: 28 Şub 2018 10:39
İletişim:

Re: SC3 İnvertör ile Delta SS2 Plc Haberleşmesi

Mesaj gönderen kurusaray »

H1002 doğru yazıyor. Ama aynı mantıkta hızlanma yavaşlama adrersini hesaplıyorum sürücüye yazmıyor.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 İnvertör ile Delta SS2 Plc Haberleşmesi

Mesaj gönderen İlhan »

Öncelikle 00-03: 2 (RUN'dayken parametre yazma) olduğuna emin olun. Parametre 2 değil ise 2 ayarlayıp enerji OFF/ON yapın.

Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için

Örneğin 01-07 için 400001+10000+107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir) Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevirilir. 10107 to Hex 277B yapar. Yanii yavaşlama rampası için bu adrese veri yazmanız gerekir.