Modbus Decimal Adres

Mesaj gönderen memo »

Merhaba;
Shihlin sc3 serisi driver ile dop-b03s211 serisi delta hmi haberleştirme yapıyorum.
Driver ın 04-00 parametresine de haberleşme üzerinden ikinci hız yazmak istiyorum decimal adresi nedir?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Modbus Decimal Adres

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için

Örneğin 01-07 için 400001+10000+107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir) Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevirilir.

Parametreye değer yazmak SS2 ve SF-G serileri için:

Örneğin P7'nin modbus karşılığını bulmak için 400001+7: 400008 (FlexiSoft'a 8 yazarak adres eklenir) Hex'i bulunmak istenir ise 400008-40001 deyip çıkan sonuç Hex'e dönüştürülür.

Ayrıntılı bilgi için viewtopic.php?f=47&t=258 inceleyiniz.