SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 29 Haz 2021 12:33
gönderen dogukantuncr
Merhabalar

Renu FL055-0808N-S1 PLC ile MODBUS ASCII olarak SC3 Inverter'ı çalıştıramıyorum. Task kısmından veri gönderirken enable bitini set ediyorum fakat 0'a düşmüyor, veri gitmiyor. Aynı MODBUS hattına SDE Servo sürücü bağlı çalışıyor. Verileri aynı mantıkla SDE Servoya gönderebiliyorum.

SC3 Tarafında yaptığım ayarlar:
07-00: 0
07-01: 1
07-02: 1
07-03: 0
07-04: 0
07-05: 2
07-07: 1
07-08:1

NOT: Sistemde 2 adet SC3 Sürücü mevcut ve MODBUS RTU modunda çalışıyor. Fakat SDE Servo stabilizasyonu yüzünden MODBUS ASCII modda çalıştırmak istiyorum.

SDE Sürücüde PC-22 Parametresi 14 olarak ayarlı.

Renu PLC Tarafındaki ayarlarım:

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 29 Haz 2021 15:47
gönderen Mesut
Merhaba,

Renu PLC port ayarlarında 7 bit uzunlukta haberleşme desteği bulunmamaktadır. 8 bit ile haberleşebilirsiniz.

SDE ile haberleşebilmenizin sebebi PC24 parametresini 14 ayarladığınızda 8 EVEN 1 Modbus ASCII protokol seçtiğiniz için.

Her iki tip sürücü ile haberleşecekseniz Modbus RTU kullanmanız gerekmektedir.

Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2021 08:13
gönderen dogukantuncr
MODBUS RTU ile haberleştiğim zaman Servoya veri gönderdiğimde çalıştırmak istediğim PR iki defa çalışıyor. PF82 parametresine çalıştırmak istediğim pr numarasını yazıyorum. Yazma işlemini kontrollü bir şekilde task kısmında enable ve done tagları ile yapıyorum. Fakat bazen bir defa bazen iki defa aynı pr çalışıyor. Stabilizasyon sağlayamıyorum.

Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2021 12:47
gönderen Mesut
Merhaba,

Bu durum protokol seçimi ile ilgili değildir.
Enable ve Done taglarının kullanımı ile alakalı bir durum olabilir.
Enable bit TRUE olduğu süre boyunca PLC her tarama döngüsünde ilgili TASK'ı işletir.

Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2021 14:13
gönderen dogukantuncr
Sorunu çözdüm. Diğer arkadaşların da başına gelirse çözüm burada dursun diye paylaşmak istiyorum.

Resim

Resimdeki yerleri düzenleyerek MODBUS RTU ile hem SC3 Inverter hem de SDE Servo Sürücüyü sorunsuz şekilde kontrol edebiliyorum.

Düzenlenmiş ve çalışan ayarlar aşağıdadır. Ayrıca kontrol blokları ilk mesajımda bulunmaktadır. Kontrol bloklarında değişiklik yapılmadı. Task kısmında da değişiklik yapılmadı ilk mesajdaki görseller geçerlidir.

DÜZENLENMİŞ HABERLEŞME AYARLARI:

Resim