Siemens s7200 ve shihlin sc3 modbus frekans gönderme
Siemens s7200 ve shihlin sc3 modbus frekans gönderme
Siemens 7200 plc ile sc3 sürücüsünü modbus rs485 ile haberleştirmek istiyorum frekans degişimi icin adresi 4099 veya 404099 yazıldıgında plc üzerinde bir değer okuyamiyor veya değer gönderemiyorum. surucuye butun modbus parametrelerini girdim ve 00:16 parametresi 6 dadir. Yardimci olabilirmisiniz
Re: Siemens s7200 ve shihlin sc3 modbus frekans gönderme
Merhaba,
İlgili hex adres Decimal'e çevrildiğinde 400001 ile değil 40001 ile toplamanız gerekiyor olabilir. Bunu karşı taraftan teyit ediniz. Frekans yazma adresimiz Hex 1002'dir. Bu durumda eğer 40001 ile toplamanızı isteniyor ise kullanmanız gereken adres 44099 olur.
İlgili hex adres Decimal'e çevrildiğinde 400001 ile değil 40001 ile toplamanız gerekiyor olabilir. Bunu karşı taraftan teyit ediniz. Frekans yazma adresimiz Hex 1002'dir. Bu durumda eğer 40001 ile toplamanızı isteniyor ise kullanmanız gereken adres 44099 olur.
Re: Siemens s7200 ve shihlin sc3 modbus frekans gönderme
hem adres ile ilgiliyimiş hemde rs485 a ve b kablo yollarının ters bağlantı olması gerekiyormuş teşekkür ederim