Çalışma modu değiştirememe

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
yucellyas05
Mesajlar: 11
Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
İletişim:

Çalışma modu değiştirememe

Mesaj gönderen yucellyas05 »

Merhaba, SC3 Sürücünün çalışma modunu değiştiremiyorum. 00-16 nolu menüde CU modunda kilitli kaldı. Değiştirmeye çalıştığımda "err" hatası veriyor. Tüm parametreleri 00-02 nolu menüden de yine "err" hatası sebebiyle resetleyemiyorum.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Çalışma modu değiştirememe

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Parametre değiştirmeyi engelleyecek ihtimaller
- Sürücü RUN konumunda olabilir, stopa alın.
- Şifre koyulmuş olabilir. 00-05: 1 ise şifre koyulmuş demektir.
- Parametre yazma engellenmiş olabilir 00-03: 1 ayarlı ise 0 yapın.
- RS-485 kablosunu sökün, haberleşme üzerinden 00-16 parametresine yanlışlıkla veri gönderiyor olabilirsiniz.
yucellyas05
Mesajlar: 11
Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
İletişim:

Re: Çalışma modu değiştirememe

Mesaj gönderen yucellyas05 »

-Sürücü Run modunda değil
-00-05:0
-00-03:0
-Tüm kabloları söktüm fakat durum aynı malesef.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Çalışma modu değiştirememe

Mesaj gönderen İlhan »

F.A.S.T Teknik Servis ile irtibata geçiniz.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir