SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
-
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
- İletişim:
SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Soru:
- Shihlin SC3 sürücüyü modbus üzerinden ileri/geri komutlandırmak istiyorum. (HMI'de ileri geri butonları olacak.)
- İstenildiğinde ileri veya geri çalıştırma buton bilgisini sürücünün modbus adresine yazdırmak için kullanacağım adres bilgisi ne olmalı? Görseldeki b1 ve b2 bilgilerini adresleme için nasıl kullanabilirim?
- Shihlin SC3 sürücüyü modbus üzerinden ileri/geri komutlandırmak istiyorum. (HMI'de ileri geri butonları olacak.)
- İstenildiğinde ileri veya geri çalıştırma buton bilgisini sürücünün modbus adresine yazdırmak için kullanacağım adres bilgisi ne olmalı? Görseldeki b1 ve b2 bilgilerini adresleme için nasıl kullanabilirim?
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Çalışma komut adresi: 1001H FlexiSoft adres karşılığı 4098 dir.
İleri yönde dönmesi için 2
Geri yönde dönmesi için 4
Stopa geçmesi için ise 0 gönderilmesi gerekir.
İşlem şu viewtopic.php?f=47&t=258 başlıkta ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
İleri yönde dönmesi için 2
Geri yönde dönmesi için 4
Stopa geçmesi için ise 0 gönderilmesi gerekir.
İşlem şu viewtopic.php?f=47&t=258 başlıkta ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
-
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
- İletişim:
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Teşekkür ederim. Peki 2 adet SC3 inverteri bir plc ile kontrol etmek istediğimizde tag adress çakışmalarını önlemek için ne yapmalıyız? Örneğin bir inverteri ileri; diğerini geri çalıştırabilir miyiz?
En son yucellyas05 tarafından 18 Oca 2021 18:25 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Birden fazla cihaz eklendiğinde her biri farklı bir istasyon numarası alacağı için adresler çakışmaz, aynı adres kullanılır.
-
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
- İletişim:
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Ekran modelinizi paylaşırsanız örnek proje ve bağlantıyla ilgili yönlendirme yapmaya çalışırım.
-
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
- İletişim:
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Ekranın COM1 portu ile PLC'nin COM1 portu birbirine aşağıdaki bağlantı ile bağlı olacak
PLC'nin COM2 portundaki
A ucu sürücülerin DA+ ucuna,
B ucu sürücülerin DB- ucuna bağlı olması gerekir.
1. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 1 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
2. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 2 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
Örnek programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
PLC'nin COM2 portundaki
A ucu sürücülerin DA+ ucuna,
B ucu sürücülerin DB- ucuna bağlı olması gerekir.
1. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 1 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
2. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 2 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
Örnek programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
-
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
- İletişim:
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Çok teşekkür ediyorum. İkinci sürücü için ikinci bir haberleşme protokolü kullanılması (node2) problemimi çözüyor anlaşılan.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir