SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
sonervrl
Mesajlar: 16
Kayıt: 21 Haz 2020 15:01
İletişim:

SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Mesaj gönderen sonervrl »

Merhabalar;
Bu seri inverterler üzerinden pt100 okumasını başarılı bir şekilde yaptık.Sistemde 1 adet pt100 mevcut bunun için Extra bir sıcaklık okuma modülü kullanmasak bunun yerine sürücünün modbusundan çeksek sizce sakıncalı bir durum varmı acaba?
İlginize teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Sistemdeki bir PT100 sensörü sürücüye bağlayıp, sürücü deki motor sıcaklık koruma fonksiyonu için değil de, sadece bir veri olarak modbus ile okumak mı istiyorsunuz?
sonervrl
Mesajlar: 16
Kayıt: 21 Haz 2020 15:01
İletişim:

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Mesaj gönderen sonervrl »

evet İlhan bey bu adresi şuanda analog olarak okuyorum ama mantıklımı sizce
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Mesaj gönderen İlhan »

Okumada problem yok. Modbus olarak da H12 veya H1026 kullanılabilir. Yalnız direk derece olarak okuyamayabilirsiniz. Sıcaklık değeri Voltaj olarak 0-10V gelebilir. Bu durumda voltaj aralığını sıcaklık max. min'e aralığına göre scalandırmanız gerekebilir. Scalandırdığınızda gerçek sıcaklıktan belki bir iki derece artı eksi fark olabilir. Eğer ortam gürültülü ise okunan veride ani dalgalanmalar olabilir vs. bunlar ihtimaller arasında.
sonervrl
Mesajlar: 16
Kayıt: 21 Haz 2020 15:01
İletişim:

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Mesaj gönderen sonervrl »

Çok teşekkür ederim İlhan bey,peki son olarak mv cinsinden okumak istersem SA3 te aynı FLA400R gibi mümkünmü parametre listesi olarak yardımcı olabilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Mesaj gönderen İlhan »

Giriş tipi 0-10V, 0-5V, 4-20mA sinyal aralığı için skalandırılmıştır.
mV sinyal giriş için özel bir tip seçimi yoktur. Dolayısıyla mV seviyesinde direkt giriş verilirse çok küçük sayı değişimleri alınacağından uygun olmayacaktır.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir