Sc3-PID Kontrol

Mesaj gönderen SERCAN »

Merhaba,
Elimde Sc3 model inverter ile pıd kontrol yapmak istiyorum.
08-00 parametresini 1 yapmak istediğimde Err hatası almaktayım.
08-00 parametresi 2 yapılabilmekte ancak parametre kitapçığında 2 nin ne işe yaradığı gözükmemekte.
Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Sc3-PID Kontrol

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Doğrudur kullanım kılavuzuna yanlış yazılmış 08-00 parametresi 0 veya 2 olarak ayarlanabilir. 0 ayarlarsanız PID pasif, 2 ayarlarsanız aktif olur. Bu sebeple 08-00: 2 ayarlayın.
SERCAN
Mesajlar: 4
Kayıt: 12 Kas 2020 06:41
İletişim:

Re: Sc3-PID Kontrol

Mesaj gönderen SERCAN »

Teşşekkür ederim. Ancak yinede pıd kontrol yapamadım. Sorunun nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?
Bağlantı şekillerini ve parametrelerim şunlardır.
0-10 V analog çıkış için (+ uc 3 nolu terminale - uc ise 5 nolu terminale girilmiştir.)
Parametreler
00-16:2 (Analog referans)
02-20:1 (0-10V)
02-25:0
02-26:10
08-00:2
08-01:0 (Negatif Geri Besleme)
08-03:40
08-04:10
Ana frekans 50 Hz olarak tutuyorum.
Diğer parametreler fabrika ayarlarındadır.
Yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Sc3-PID Kontrol

Mesaj gönderen İlhan »

Öncelikle 00-01 parametresini kontrol ediniz. Eğer bu parametrenin içerisindeki değer 0.150 ve üzeri ise set değerini direk bar cinsinden girebilirsiniz. Bununla ilgili parametre ayarlarına şu viewtopic.php?f=28&t=893 kısımdan ulaşabilirsiniz.

Eğer 00-01'deki değer 0.150'ın altında ise girilmesi gereken parametreler

00-16: 4
02-20: 1
02-25: 0
02-26: 10
08-00: 2
08-01: 0 (Negatif Geri Besleme)
08-03: X (Set bar'ına karşılık gelen % değeri)
Örneğin: Basınç transmitterimiz 0-10VDC ve 0-16 bar olduğunu varsayarsak ve 8 bar'a set etmek istersek 100/16*8: 50. 08-03'ün içine 8 bar'a set etmek için 50.0 girmeniz gerekir.
08-04: 20

Ek olarak 00-07: 4 ayarlamanızı öneririm. 3-5'e bağlı olan basınç transmiteri değerini yüzde olarak görmenizi sağlar. Sensörden doğru bilgi gelip gelmediğini bu şekilde deyit edebilirsiniz. Sensörden gelen veriyi görebilmeniz için mod tuşu ile devam ederek Hz ve MON led'inin yandığı ekrana gelip iki kere SET tuşuna basıp Hz ledi değil V led'nin yandığı ekrana gelin ve sensörden gelen bilginin doğruluğunu teyit edin.

SC3 PID çalışma için temel olarak bu parametreler yeterlidir.