SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
elmakinesi
Mesajlar: 14
Kayıt: 25 Eyl 2020 16:22
İletişim:

SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri

Mesaj gönderen elmakinesi »

Merhaba iyi günler,
SC3 Serilerinde 04-01 ve 04-02 parametlerinin Modbus adreslerini verebilir misiniz?
Eğer bir hesap yöntemi varsa açıklarsanız sevinirimç
İlginiz için teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için
Örneğin 01-07 için 400001+10000+107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir) Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevrilir. Konu başlığı viewtopic.php?f=47&t=258

Bu durumda:
04-01: 28A1H
04-02: 28A2H
elmakinesi
Mesajlar: 14
Kayıt: 25 Eyl 2020 16:22
İletişim:

Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri

Mesaj gönderen elmakinesi »

Çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz çok iyi tebrik ediyorum.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri

Mesaj gönderen İlhan »

Rica ederiz.
Yalnız EEPROM koruması fonksiyonu aktif etmenizi tavsiye ederim. Parametre 07-11: 1 ayarlayınız ve kalıcı olmasını istediğiniz adresleri master tarafında kalıcı olarak ayarlayınız.
epprom.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.