SC3 Zaman Gecikmeli Motor Durdurma

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
elmakinesi
Mesajlar: 14
Kayıt: 25 Eyl 2020 16:22
İletişim:

SC3 Zaman Gecikmeli Motor Durdurma

Mesaj gönderen elmakinesi »

Merhaba iyi günler,
Acaba SC3 serisinde stop sinyali verildikten sonra belirli bir zaman sonra durma işlevi var mıdır ? Belirli bir zaman sonra durmadan kasıt, rampalı durma değildir
Kaşif
Mesajlar: 38
Kayıt: 02 Ara 2017 09:49
İletişim:

Re: SC3 Zaman Gecikmeli Motor Durdurma

Mesaj gönderen Kaşif »

Stop ve Start işlemini Dijital input tetiklemesi ile yapıyor iseniz bunun için Filtre zamanı girilmesi gerekiyor ise 03-17 Parametresinden bu değeri belirleyebilirsiniz bu parametrenin çarpan değeri 2ms. dir Eğer 03-17 parametresine 100 değerini girerseniz Dijital inputlar için 03-17 * 2ms = 200ms Filtre zamanı tanımlamış olursunuz.
Kaşif
Mesajlar: 38
Kayıt: 02 Ara 2017 09:49
İletişim:

Re: SC3 Zaman Gecikmeli Motor Durdurma

Mesaj gönderen Kaşif »

Bu uygulamayı inverterin dahili rolesi üzerinden de yapabilirsiniz

01-11 0.00 Hz Başlangıç Frekansı
03-11 0 A-C Role Fonksiyon Secimi (RUN=Sürücü çalışıyor)
03-15 2 A-C Role Normalde kapalı Secimi (NC)
03-16 1 sn 2. Hıza Geçiş Süresi (A-C Role sinyali gecikme zamanı)
04-02 0.01 Hz 1. Hız ( Run=A-C Role NC üzerinden gelen düşük hız ) RL
00-16 2 Çalışma Modu Seçimi
Geçikme.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir