SS2 serisi sürücü modbus adresi hesaplama
SS2 serisi sürücü modbus adresi hesaplama
iyi çalışmalar.
SS2 serisi sürücülerde modbus adresi parametrelerin modbus adresi nasıl hesaplanır.
Hesaplamayı diğer model sürücülerin kullanım klavuzundaki Parametrelerinin yanında bulunan klasik P li parametrelerden mi hesaplıyoruz.
SS2 serisi sürücülerde modbus adresi parametrelerin modbus adresi nasıl hesaplanır.
Hesaplamayı diğer model sürücülerin kullanım klavuzundaki Parametrelerinin yanında bulunan klasik P li parametrelerden mi hesaplıyoruz.
Re: SS2 serisi sürücü modbus adresi hesaplama
Eğer sürücü SS2 veya SF-G gibi P li parametreli sürücü ise 400001+P= Modbus adresi
Eğer sürücü SC3,SE3 ve SA3 gigi parametreleri gruplu ise 400001+10000+Parametre= Modbus adresi
Hex adreslerin modbus'a çevirilmesi için http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=258 en alt kısmını inceleyebilirsiniz. Master cihaza 400001 değil 40001 de toplamanız gerekebilir. Renu PLC ve HMI için 400001 dir.
Not: P'li ise P değil ise örneğin gruplu ise 01-07 ise 0107 ile toplanır.
Eğer sürücü SC3,SE3 ve SA3 gigi parametreleri gruplu ise 400001+10000+Parametre= Modbus adresi
Hex adreslerin modbus'a çevirilmesi için http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=258 en alt kısmını inceleyebilirsiniz. Master cihaza 400001 değil 40001 de toplamanız gerekebilir. Renu PLC ve HMI için 400001 dir.
Not: P'li ise P değil ise örneğin gruplu ise 01-07 ise 0107 ile toplanır.
Re: SS2 serisi sürücü modbus adresi hesaplama
Teşekkürler İlhan bey
Re: SS2 serisi sürücü modbus adresi hesaplama
Rica ederim. Yalnız mesajda düzeltme yaptım tekrardan inceleyiniz.
Re: SS2 serisi sürücü modbus adresi hesaplama
Teşekkürler
Enkoder Konum hangi parametreden okuyorum ve HEX adresi nedir.
Ve 1 turdaki değer elektronik dişli oranı ile etkilenir mi ?
Enkoder Konum hangi parametreden okuyorum ve HEX adresi nedir.
Ve 1 turdaki değer elektronik dişli oranı ile etkilenir mi ?
Re: SS2 serisi sürücü modbus adresi hesaplama
Adres değer tablosu aşağıdaki gibidir.
H0 adresinden mevcut pozisyonu okuyabilirsiniz. 1 tur çözünürlüğü motor encoder pulse etkilemez. Yalnız veri DWORD'tür.
H0 adresinden mevcut pozisyonu okuyabilirsiniz. 1 tur çözünürlüğü motor encoder pulse etkilemez. Yalnız veri DWORD'tür.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir