Merhabalar
Renu FL055-0808N-S1 PLC ile MODBUS ASCII olarak SC3 Inverter'ı çalıştıramıyorum. Task kısmından veri gönderirken enable bitini set ediyorum fakat 0'a düşmüyor, veri gitmiyor. Aynı MODBUS hattına SDE Servo sürücü bağlı çalışıyor. Verileri aynı mantıkla SDE Servoya gönderebiliyorum.
SC3 Tarafında yaptığım ayarlar:
07-00: 0
07-01: 1
07-02: 1
07-03: 0
07-04: 0
07-05: 2
07-07: 1
07-08:1
NOT: Sistemde 2 adet SC3 Sürücü mevcut ve MODBUS RTU modunda çalışıyor. Fakat SDE Servo stabilizasyonu yüzünden MODBUS ASCII modda çalıştırmak istiyorum.
SDE Sürücüde PC-22 Parametresi 14 olarak ayarlı.
Renu PLC Tarafındaki ayarlarım:
SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 20 Nis 2021 15:09
- İletişim:
Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma
Merhaba,
Renu PLC port ayarlarında 7 bit uzunlukta haberleşme desteği bulunmamaktadır. 8 bit ile haberleşebilirsiniz.
SDE ile haberleşebilmenizin sebebi PC24 parametresini 14 ayarladığınızda 8 EVEN 1 Modbus ASCII protokol seçtiğiniz için.
Her iki tip sürücü ile haberleşecekseniz Modbus RTU kullanmanız gerekmektedir.
Renu PLC port ayarlarında 7 bit uzunlukta haberleşme desteği bulunmamaktadır. 8 bit ile haberleşebilirsiniz.
SDE ile haberleşebilmenizin sebebi PC24 parametresini 14 ayarladığınızda 8 EVEN 1 Modbus ASCII protokol seçtiğiniz için.
Her iki tip sürücü ile haberleşecekseniz Modbus RTU kullanmanız gerekmektedir.
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 20 Nis 2021 15:09
- İletişim:
Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma
MODBUS RTU ile haberleştiğim zaman Servoya veri gönderdiğimde çalıştırmak istediğim PR iki defa çalışıyor. PF82 parametresine çalıştırmak istediğim pr numarasını yazıyorum. Yazma işlemini kontrollü bir şekilde task kısmında enable ve done tagları ile yapıyorum. Fakat bazen bir defa bazen iki defa aynı pr çalışıyor. Stabilizasyon sağlayamıyorum.
Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma
Merhaba,
Bu durum protokol seçimi ile ilgili değildir.
Enable ve Done taglarının kullanımı ile alakalı bir durum olabilir.
Enable bit TRUE olduğu süre boyunca PLC her tarama döngüsünde ilgili TASK'ı işletir.
Bu durum protokol seçimi ile ilgili değildir.
Enable ve Done taglarının kullanımı ile alakalı bir durum olabilir.
Enable bit TRUE olduğu süre boyunca PLC her tarama döngüsünde ilgili TASK'ı işletir.
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 20 Nis 2021 15:09
- İletişim:
Re: SC3 Inverter MODBUS ASCII Çalıştırma
Sorunu çözdüm. Diğer arkadaşların da başına gelirse çözüm burada dursun diye paylaşmak istiyorum.
Resimdeki yerleri düzenleyerek MODBUS RTU ile hem SC3 Inverter hem de SDE Servo Sürücüyü sorunsuz şekilde kontrol edebiliyorum.
Düzenlenmiş ve çalışan ayarlar aşağıdadır. Ayrıca kontrol blokları ilk mesajımda bulunmaktadır. Kontrol bloklarında değişiklik yapılmadı. Task kısmında da değişiklik yapılmadı ilk mesajdaki görseller geçerlidir.
DÜZENLENMİŞ HABERLEŞME AYARLARI:
Resimdeki yerleri düzenleyerek MODBUS RTU ile hem SC3 Inverter hem de SDE Servo Sürücüyü sorunsuz şekilde kontrol edebiliyorum.
Düzenlenmiş ve çalışan ayarlar aşağıdadır. Ayrıca kontrol blokları ilk mesajımda bulunmaktadır. Kontrol bloklarında değişiklik yapılmadı. Task kısmında da değişiklik yapılmadı ilk mesajdaki görseller geçerlidir.