Renu PLC - Shihlin İnverter Parametre Okuma Yazma

RENU PLC Örnek Uygulamalarına bu başlıktan ulaşabilirsiniz...
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Renu PLC - Shihlin İnverter Parametre Okuma Yazma

Mesaj gönderen İlhan »

PLC ile Sürücü arasındaki RS-485 kablo bağlantısına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.p ... lant%C4%B1 adresinden bakabilirsiniz.

Örnekte sürücünün 00-16 (Çalışma Modu) parametresi okunup, 01-06 (Hızlanma Zamanı) ve 01-07 (Yavaşlama Zamanı) parametrelerine yazma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Parametre adreslerinin Modbus'a çevrilmesi:

00-16 için: 400001 + 10000 + 0016: 410017
01-06 için: 400001 + 10000 + 0106: 410107
01-07 için: 400001 + 10000 + 0107: 410108

1- PLC tarafında COM2 portunu Modbus Master RTU olarak ayarlaması.
haberlesme_1.JPG
2- PLC tarafında adres tanımlamalarının yapılması.
haberlesme_2.JPG
3- PLC tarafında tasks tanımlamaları. Tasks'a girdikten sonra önce Global Tasks sonrasında Select Task'tan Copy Tag B to tag A seçilir. Add diyerek görev sağ tarafa eklenir.
haberlesme_3.JPG
4- Program gönderme. Firmware ve Application kesinlikle işaretli olmalıdır.
haberlesme_4.JPG
5- Parametre Listesi. Son parametre değişikliğinden sonra sürücünün enerjisi OFF/ON yapılmalıdır.
00-16: 1
07-00. 0 (Modbus)
07-01: 1 (İstasyon No)
07-02: 1 (9600)
07-07: 4 (8,E,1,RTU)
07-11: 1 (EPROM koruma aktif)
00-16: 3 (Haberleşme modu aktif)
Renu PLC Shihlin inverter parametre okuma yazma.rar
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.