Lim_Alrm (Limit alt/üst değerlerinde histerezis çıkış alma)

PLC Advanced (Gelişmiş) Blok Komutları ve Açıklamaları Bu Başlık Altında...
Kilitli
Kullanıcı avatarı
FastTeknik
Mesajlar: 144
Kayıt: 22 Kas 2017 16:28
İletişim:

Lim_Alrm (Limit alt/üst değerlerinde histerezis çıkış alma)

Mesaj gönderen FastTeknik »

Lim_alarm.jpg

Açıklama:

Bu lojik blok ile alt ve üst limitleri belirlenmiş değerlere göre histerezis tipte alarm çıkışı alınabilir.

X(Aktif_Deger), H(Ust_Limit) olarak belirlenen değerin üzerine çıktığında QH(Yuksek) tanımlı bit set.
X(Aktif_Deger), H(Ust_Limit) - Hysterisis değerin altına düşer ise QH(Yuksek) tanımlı bit reset olur.

X(Aktif_Deger), L(Alt_Limit) olarak belirlenen değerin altına indiğinde QL(Dusuk) tanımlı bit set.
X(Aktif_Deger), L(Alt_Limit) + Hysterisis değerinin üzerine çıkar ise QL(Dusuk) tanımlı bit reset olur.