RASCH AI - İstenilen Değerde Analog Çıkış Alma

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2026 15:56
gönderen İlhan
Lineer analog çıkış destekleyen sıcaklık kontrol cihazı modellerinde (AI-826D71X1L1S2-24V, AI-826D71X3L1S2-24V), haberleşme altyapısı üzerinden veri gönderilerek analog çıkışın doğrudan kontrol edilmesi mümkündür. Bu özellik, ilgili cihazların bağımsız bir analog çıkış modülü olarak kullanılmasına imkan tanır.
AI-1.png
AI-2.png
Analog çıkış sinyalini kontrol etmek için H0 veya 40001 haberleşme adreslerine 0 ile 10000 aralığında bir veri yazılması yeterlidir. Haberleşme üzerinden sisteme gönderilen bu değerler, teyit amacıyla cihazın SP1 parametresi üzerinden anlık olarak izlenebilmektedir.

Haberleşme:
Sıcaklık kontrol cihazlarının fabrika ayarındaki haberleşme protokolü 8, N, 1, 96000 ve istasyon numarası da 1 dir.
Bu değerler değiştirmek istenir ise aşağıdaki parametreler kullanılmalıdır.
AI-3.jpeg