MC 500 MQTT ve SM_DRIVE Sorunu

RASCH PLC/PAC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
berkdan
Mesajlar: 2
Kayıt: 12 Şub 2025 18:10
İletişim:

MC 500 MQTT ve SM_DRIVE Sorunu

Mesaj gönderen berkdan »

Merhabalar,
Mqtt ayarlarını
1- Broker olacak şekilde, yaptım.
Ayrıca LicOS_SUBM topic'ine subscriptionu aktif ettim.
Bu durumda harici bir üniteden bu topic'e birşey yayınladığımda , PLC'nin kendisi hariç tüm cihazlar mesajı alıyor.
2- BROKER = false yaparak istemci olarak yapılandırdığımda
Sunucu Ip adresini ayarladım.
Subscribe aktif ettim Enable or Disable = TRUE

Publish edilen verilerin %MW0 adresinden başlayarak set edilmesini bekliyorum.
Harici üniteden LicOS_SUBM topic'ine bir veri yayınladığımda yine diğer tüm istemciler veriyi alıyor, PLC hariç.

Bu konu ile ilgili herhangi bir video ya da doküman olmadığı için de neyi eksik yapıyorum bilmiyorum.

Pulse ile servo sürmek için videonuzu izledim. 3 eksen için ayarlamalarımı yaptım. Hatta homing, manual jogging yaptım.
Fakat SM_Drive çok sık hataya düşüyor. Çalışan eksenler bir sonra çalışmamaya başlıyor ve Status sekmesinde "There is a configuration error." yazıyor. Tüm ayarlar sizin videoda yaptığınız gibi ancak neyi yanlış yapıyorum yine bulamıyorum.

Ayrıca bu PLC'lere ait indirebileceğimiz bir kullanım klavuzu yok mudur?
Teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
berkdan
Mesajlar: 2
Kayıt: 12 Şub 2025 18:10
İletişim:

Re: MC 500 MQTT ve SM_DRIVE Sorunu

Mesaj gönderen berkdan »

MQTT sorununu çözdüm.
Anahtar ve değerin sayısal olmasını bekliyor.
Her ne kadar JSON nesnesinin anahtarı string tipinde olsa da göndereceğiniz veri;
[{"0":1},{"1":0},{"2": 65}] şeklinde olmalı.

Ancak eksenlerle ilgili sorun devam etmekte. PLC'yi yeniden başlattığımda eksenler çalışıyor, bir yapılandırma hatası vermiyor. ANcak codesyste programı durdurup, tekrar çalıştırırsam %90 configuration error hatası almaya devam ediyorum.
Bazen PLC 32 hatası veriyor.
Acil yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Ahmet Erdem Kenet
Mesajlar: 186
Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
İletişim:

Re: MC 500 MQTT ve SM_DRIVE Sorunu

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

Merhaba,

PLC nin arayüzüne <IP Adresi>:8090 yazarak giriş yapınız. Kullanıcı adı: admin, şifre: admin olmalı. System setting -> Device Info yazan değerleriniz nedir? Aynı zamanda eksen üzerindeki geçmiş hatalar nelerdir?