1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

2 PLC HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 05 May 2025 17:16
gönderen Teknik13
1 adet Mc501 cpu ve bir adet Mc512 cpu birlikte kullanmak istiyorum bu yöntem ile çalıştırabilir miyim ?

Re: 2 PLC HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 06 May 2025 11:01
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Merhaba,

Birlikte çalıştırmak istediğiniz yöntem tam olarak nedir? Örneğin; bu iki PLC aynı işlemi mi yapacak, örneğin bir PLC arızalandığında sistem kapanmadan diğeri üzerinden mi çalışacak?, yoksa bir PLC nin pulse çıkışları yeterli gelmediği için diğer PLC yi ekstra pulse çıkışı olarak mı kullanacaksınız?

Re: 2 PLC HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 06 May 2025 11:56
gönderen Teknik13
16 adet eksen olucak ve 4 adet de ETHERCATLİ SERVO OLUCAK bunları hepsini sekron bir şekilde çalıştırmak istiyorum iki plc de ayrı ayrı programlar olucak hmı üzerinden hangi progrom olucağını seçtireceğim

Re: 2 PLC HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 06 May 2025 21:19
gönderen Ahmet Erdem Kenet
2 adet PLC gereği olmadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. GR200 pulse çıkış uzak IO ethercat modülümüz mevcuttur. En az MC512 serisi bir PLC ile ethercat üzerinden bağlanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin PLC nin pulse çıkışlarından 8 adet eksen, uzak IO modülünden ise 8 adet pulse çıkışı ile toplamda 16 eksen kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz uzak IO cihazdan 4 adet pulse ile kontrol sağlayıp 4 adet de ethercat cihaz kontrolü sağlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar.