Shihlin AC Sürücü Arızalarını Modbus Üzerinden Resetlemek

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
selimeroglu
Mesajlar: 1
Kayıt: 24 Nis 2019 17:40
İletişim:

Shihlin AC Sürücü Arızalarını Modbus Üzerinden Resetlemek

Mesaj gönderen selimeroglu »

Merhaba
Shihlin sürücü arıza verdiğinde bu arızayı Modbus protokolü üzerinden nasıl resetleyebiliriz
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Shihlin AC Sürücü Arızalarını Modbus Üzerinden Resetlemek

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
H1101 adresinin içerisine HEX 9696 veya DEC olarak 38550 gönderiniz.
Ekran Alıntısı.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir