Shihlin AC Sürücü Arızalarını Modbus Üzerinden Resetlemek

AC Motor Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
selimeroglu
Mesajlar: 1
Kayıt: 24 Nis 2019 17:40
İletişim:

Shihlin AC Sürücü Arızalarını Modbus Üzerinden Resetlemek

Mesaj gönderen selimeroglu » 10 Eyl 2019 19:17

Merhaba
Shihlin sürücü arıza verdiğinde bu arızayı Modbus protokolü üzerinden nasıl resetleyebiliriz

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 465
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Shihlin AC Sürücü Arızalarını Modbus Üzerinden Resetlemek

Mesaj gönderen İlhan » 11 Eyl 2019 09:39

Merhaba,
H1101 adresinin içerisine HEX 9696 veya DEC olarak 38550 gönderiniz.
Ekran Alıntısı.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.