Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: Se3 sürücü ohr hatası
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 553

Re: Se3 sürücü ohr hatası

Merhaba,
Hata restart ister. Harici veya stop baslını tutma ile resetlenemez.
Motor tarafında aşırı yüklenme var. Yükünüzü kontrol ediniz.
gönderen İlhan
05 May 2023 15:07
Forum: HCQX İlave Modüller için Donanım Kılavuzları
Başlık: Analog Modülleri (Model kodu D2 olanlar için)
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 800

Analog Modülleri (Model kodu D2 olanlar için)

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
gönderen İlhan
04 May 2023 14:26
Forum: Servo Forum
Başlık: Pulse-dir komutu
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 931

Re: Pulse-dir komutu

Çarpan değerini devamlı değiştirmeyeceksiniz 10 kHz geldiğinde max kaç devirde dönmesini istiyorsanız ona göre servo çarpan değerlerini ayarlayıp o şekilde bırakacaksınız.
gönderen İlhan
04 May 2023 13:22
Forum: Servo Forum
Başlık: Pulse-dir komutu
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 931

Re: Pulse-dir komutu

Merhaba, FL004 seri PLC max. 10 kHz pulse çıkışı verir. Eğer SS2 PLC'nizden 30 kHz çıkış alabiliyorsanız bu durumda 10 kHz mevcut durum için yeterli olmayabilir. 200 kHZ'e kadar çıkış alabileceğiniz FL005 veya FL055 serisi PLC modeller mevcut. PLC ile servo motor sürme işlemi gerçekleştiriyor iseniz...
gönderen İlhan
17 Nis 2023 09:08
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: 55 kw sf3 tork kontrolu
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 515

Re: 55 kw sf3 tork kontrolu

Merhaba,
Konuyla ilgili olarak viewtopic.php?p=365#p365 inceleyebilirsiniz.
gönderen İlhan
13 Nis 2023 17:08
Forum: RENU HMI Forum
Başlık: Message Data
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 538

Re: Message Data

Merhaba,
Message Data elementinde maalesef dil seçimi bulunmamaktadır. Yalnız aynı işlemi Word Lamp ile de gerçekleştirebilirsiniz. Örnek programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
gönderen İlhan
10 Nis 2023 09:16
Forum: RENU HMI Forum
Başlık: iki özellikli buton
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 576

Re: iki özellikli buton

Merhaba,
Turn Bit On ve Turn Bit Off task'ları ile ON ve OFF işlemlerini sağlayabilirsiniz.
gönderen İlhan
06 Nis 2023 16:21
Forum: RENU HMI Forum
Başlık: BLINK
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 545

Re: BLINK

Merhaba, Bahsettiğiniz objeleri maalesef flash özelliği bulunmamaktadır. Dolaylı yollardan mevcut adresinizi HMI'da BOOL tag'lara taşıyabilirseniz eğer Main Blok içerisinde BLINK komutunu çalıştırıp ilgili bit lamp'ı flash yatırabilirsiniz. Mevcut PLC adresleri HMI içerisindeki Laddar'da kullanılama...
gönderen İlhan
06 Nis 2023 11:37
Forum: RENU HMI Forum
Başlık: text unit % °C vb.
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 528

Re: text unit % °C vb.

Merhaba,
Maalesef edit data veya show data elementlerine içerik olarak metin veya karakter ekleyemezsiniz. Transparan olarak sayının yanına metin eklenebilir.