gönderen İlhan
14 Tem 2020 17:39
Forum: Servo Forum
Başlık: Servo Motor Yönü
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 4607

Re: Servo Motor Yönü

Renu PLC ise adımlar

1-
PA23_tag1.PNG
2-
PA23_tag2.PNG
3-
PA23_tag3.PNG
PA23'ün Hex karşılığı 32C dir ve DWord bir adrestir.
gönderen İlhan
14 Tem 2020 10:44
Forum: Servo Forum
Başlık: Servo Motor Yönü
Cevaplar: 9
Görüntüleme: 4607

Re: Servo Motor Yönü

Servo motor yönü ile Eeprom'un bir ilgisi yok.
Her açılışta 1 göndermek için Tasks kısmındaki Power-On tasks bölümü kullanılır. Servoyu ne ile haberleştiğinizi belirtirseniz daha net bir yönlendirme yapabilirim. HMI mı PLC mi? Model numarası nedir vs.
gönderen İlhan
14 Tem 2020 10:25
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 Hız parametreleri okumuyor
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 55

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Özetlemem gerekirse hem haberleşmeden JOG yaptırıp ayrıca M0 ve M1'i düşük ve yüksek hız için fiziksel olarak (harici tetikleyerek) hız seçimi yapamazsınız. Sadece haberleşme üzerinden M0 ve M1'i tetikleyerek yüksek ve düşük hız seçimi yapabilirsiniz. Bu sebeple haberleşmeden göndereceğiniz değeri b...
gönderen İlhan
14 Tem 2020 09:46
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 Hız parametreleri okumuyor
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 55

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

00-16 parametresi kaç ayarlı? H1001'in içerisine 18 gönderdiğinizde kaç Hz ile dönüyor? Siz M0 ve M1'i fiziksel olarak mı verip düşük ve yüksek hız elde etmek istiyorsunuz yoksa haberleşme üzerinden mi? Haberleşme üzerinden ise aşağıdaki gibi olması gerekiyor. H1001'in içerisine 10 gönderirseniz ile...
gönderen İlhan
13 Tem 2020 16:14
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 Hız parametreleri okumuyor
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 55

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

04-02'e bakması normal çünkü JOG yaptırmak istediğinizi söylemiştiniz. Eğer eğer istediğiniz M0 ve M1 tanımlı iki frekans arasında geçiş yapmak ise 03-00 ile 03-04 arasındaki parametreler fabrika ayarında olacak yani; 03-00: 0 03-01: 1 03-03: 2 03-04: 3 H1001'in içerisine 10 gönderirseniz ileri yönd...
gönderen İlhan
08 Tem 2020 15:32
Forum: PLC Forum
Başlık: Renu plc shihlin inv modbus haberleşme
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 80

Re: Renu plc shihlin inv modbus haberleşme

Renu PLC - Shihlin İnverter Haberleşme örneğine https://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=83&t=763 ulaşabilirsiniz. COM2 portu Modbus RTU master seçilmelidir. Anlatım için https://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=719 referans alabilirsiniz. Çalışma komutu için: H1001 (Flexi adres için 409...
gönderen İlhan
08 Tem 2020 11:36
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 80

Re: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Merhaba, Çalışmak komutunun adresi H1001'dir. H1001'in içine 2 gönderirseniz İleri start H1001'in içine 4 gönderirseniz Geri start H1001'in içine 0 gönderirseniz Stop H1001'in içine 10 gönderirseniz İleri Jog, H1001'in içine 12 gönderirseniz Geri Jog H1002'nin içerisine ise frekans değeri gönderilir...
gönderen İlhan
07 Tem 2020 16:03
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 79

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Hex adres bilgileri sürücülerin ing manuelinde bulunur. Manuele ulaşmak için viewtopic.php?f=31&t=88 H101D diye aratınız.
gönderen İlhan
07 Tem 2020 15:38
Forum: HMI Forum
Başlık: Hmi program yüklerken sürekli hata mesajı
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 225

Re: Hmi program yüklerken sürekli hata mesajı

USB ile ilgili iyileştirmelerin uzun süre önce tamamlandı. Bilgisayar kaynaklı bir problem yaşıyor olabilirsiniz. F.A.S.T Teknik servis ile http://www.fasttr.com/iletisim/ irtibata geçiniz.
gönderen İlhan
07 Tem 2020 15:37
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 79

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Merhaba,
İlgili adres bit değil word'tür. NTC için H101D adresini okumanız gerekir. Adres tablosu aşağıdaki gibidir.
NTC_Veri.PNG
Haberleşme bültenine viewtopic.php?f=28&t=463 ulaşabilirsiniz.