Sistem tag larının içinde elapsed_ch1 gibi taglar varmış. Bulabildim nihayet.
Dahili pozisyonlama ile harici pozisyonlama arasındaki fark nedir?
5 uygun sonuç bulundu
- 03 Nis 2025 08:28
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: FL004 0806 PLC VE Shihlin SDE Servo Sürücü ile Çalışma
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 6415
- 02 Nis 2025 09:31
- Forum: Servo Forum
- Başlık: rpm hesaplama
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 4788
Re: rpm hesaplama
Merhaba,
Verdiğiniz örneğe göre;
Hz= (3000 / 60) * 10000=500000
PA07 ye girilmesi gereken değer 500000 mi olacak?
Verdiğiniz örneğe göre;
Hz= (3000 / 60) * 10000=500000
PA07 ye girilmesi gereken değer 500000 mi olacak?
- 02 Nis 2025 09:25
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: FL004 0806 PLC VE Shihlin SDE Servo Sürücü ile Çalışma
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 6415
Re: FL004 0806 PLC VE Shihlin SDE Servo Sürücü ile Çalışma
Merhaba, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Pozisyon bilgisini nasıl alacağız? Motorun fiili pozisyon değeri?
İyi çalışmalar..
Pozisyon bilgisini nasıl alacağız? Motorun fiili pozisyon değeri?
İyi çalışmalar..
- 28 Mar 2025 12:04
- Forum: Servo Forum
- Başlık: rpm hesaplama
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 4788
rpm hesaplama
PA07 nolu parametre 1000 ve
SDE-075A2U kullanıyoruz, yani max frekans 10 kHz ise
max motor hızı 600 rpm olacaktır.
Peki komuta frekans değeri olarak 3.000 yazarsam motor 1800 rpm ile mi dönecektir?
SDE-075A2U kullanıyoruz, yani max frekans 10 kHz ise
max motor hızı 600 rpm olacaktır.
Peki komuta frekans değeri olarak 3.000 yazarsam motor 1800 rpm ile mi dönecektir?
- 27 Mar 2025 09:55
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: FL004 0806 PLC VE Shihlin SDE Servo Sürücü ile Çalışma
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 6415
FL004 0806 PLC VE Shihlin SDE Servo Sürücü ile Çalışma
Merhaba, Elimde bir proje var ancak yapılan sistem çalışmıyor, PLC ve 2 ayrı servo sürücü olan sistemi çalıştırmam gerekiyor. Oncelikle limit siviçlerin ve emergency butonların ayarlanması, suruculere bağlanması, (mevcut sistemde çok yanlışlık var.) İkinci olarak PLC üzerinden limit siviçlerle home ...