9 uygun sonuç bulundu

gönderen ssr
21 Oca 2019 16:46
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: AC sürücüyü fabrika ayarlarına almaya çalışıldığında hata vermesi
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 7558

AC sürücüyü fabrika ayarlarına almaya çalışıldığında hata vermesi

Merhaba,

SE3 seri AC sürücüyü 00-02 - 3 parametresiyle fabrika ayarlarına almak istediğimde sürücü "ERR" uyarısı vererek hataya geçiyor sebebi ne olabilir. Yardımcı olurmusunuz ?

Teşekkürler.
gönderen ssr
21 Oca 2019 14:31
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: PLC Ve Shihlin AC sürücüyü Modbus Üzerinden Haberleştime
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 6461

PLC Ve Shihlin AC sürücüyü Modbus Üzerinden Haberleştime

Merhaba, FL005 1616N S1 CPU PLC ile SE3 serisi inverteri modbus üzerinden haberleştirip , PC üzerinden PLC ye online olup sürücüyle motorun frekansını değiştirmeyi,motoru ileri - geri döndürmeyi ve OL2 gibi aşırı akım alarm hatası verdiğinde bunu görüntülemeyi gerçekleştirmek istiyorum. Forumdaki li...
gönderen ssr
21 Oca 2019 11:53
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: PLC ye RS485 ile program yükleme
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 10793

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Öncelikle ilginiz ve yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim İlhan bey, Program açılışındaki modül seçimlerini doğru olarak seçtiğimi düşünüyorum, elimdeki analog modül 12 bit olan modül,seçimi mi ona göre yaptım. Kullandığım versiyon güncel olan 2.36 versiyonu ve downland yaptığım sırada, gönderd...
gönderen ssr
21 Oca 2019 10:22
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: PLC ye RS485 ile program yükleme
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 10793

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Evet,yanıyor. Programı yüklerken Firmware kutucuğunun tikini kaldırdığımda programı sorunsuz yükledim. Ek modül bağladığımda firmware kutucuğun işaretli olması gerekmez mi ?
gönderen ssr
18 Oca 2019 14:27
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: PLC ye RS485 ile program yükleme
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 10793

Re: PLC ye RS485 ile program yükleme

Merhaba, FL005 CPU ve FL A0402U analog modül kullanarak yazdığım programı yüklemeye çalışıyorum.CPU modülü usb üzerinden programı yükleyerek çalıştırdım. Ancak analog modülle birlikte videoda gösterildiği şekilde konfigrasyon ayarları yaparak tekrar yükleme yaptığımda downland işlemi bittiğinde I/O ...
gönderen ssr
17 Oca 2019 16:37
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: PLC ye RS485 ile program yükleme
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 10793

PLC ye RS485 ile program yükleme

Merhaba,

FL005 1616N PLC ye RS485 üzerinden program yüklemem mümkün mü ? Denediğimde haberleşme hatası alıyorum. Yardımcı olurmusunuz .

Teşekkür ederim.
gönderen ssr
15 Oca 2019 17:30
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: sc3 seri sürücü paremetrelerini değiştirememe
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 12787

Re: sc3 seri sürücü paremetrelerini değiştirememe

Cevabınız ve ilginiz için teşekkür ederim. SE3 serisi 5.5 Kw sürücüyle 0,75 Kw motoru sürmek için Auto tuning işlemi yaptığımda auto tuning sonunda ekranda diğer sürücüde olduğu gibi "end" yazması gerekirken "FAL" yazıyor. Bunun bir anlamı varmı yoksa işlemin tamamlandığını mı be...
gönderen ssr
15 Oca 2019 15:21
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: sc3 seri sürücü paremetrelerini değiştirememe
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 12787

Re: sc3 seri sürücü paremetrelerini değiştirememe

Cevabınız için çok teşekkür ederim. İki adet daha sorum var.Tekrar cevaplarsanız mutlu olurum. 1. Olaki şifreyi unuttuk yada başka bir nedenle şifreyi bilmiyoruz. Nasıl şifreyi etkisiz hale getirebiliriz ? 2.Sorum biraz genel bir soru; 0,75 kw bir motoru 5.5 kw sürücü ile sürdüğümde motorun ömrüyle ...
gönderen ssr
15 Oca 2019 10:53
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: sc3 seri sürücü paremetrelerini değiştirememe
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 12787

sc3 seri sürücü paremetrelerini değiştirememe

Merhaba, SC3 seri 0,75 Kw 1 faz sürücünün parametre ayarlarıyla dün oynamalar yaptım.Bugün tekrar sürücü parametreleriyle değişiklik yapmaya çalıştığımda parametrelerin değişmediğini fark ettim.Parmetreler içerisinde gezerken herhangibi bir problem yok ancak parametrenin içine girdiğimde potansiyome...

Gelişmiş aramaya git