69 uygun sonuç bulundu

gönderen Mesut
12 Ara 2022 13:50
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: ST'de simulasyon sorunu
Cevaplar: 6
Görüntüleme: 3636

Re: ST'de simulasyon sorunu

Merhaba,

Aşağıdaki örnek programı inceleyebilirsiniz.
dizi_boyut.PNG
dizi_st_ornek.PNG
dizi_st_cikislar.PNG
dizi_st_ornek.zip
gönderen Mesut
13 Eyl 2022 15:41
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 1287

Re: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.

Aşağıda işaretli seçenekleri seçip yükleme yapınız.
downloadpenceresi.PNG
gönderen Mesut
13 Eyl 2022 13:04
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 1287

Re: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.

Merhaba,

"I/O BCC Error" ek modül hatasıdır.
Programınızda tanımlı ek modül fiziksel olarak yok ise ya da fiziksel olarak var olan bir ek modül programda belirtilmemişse bu hatayı alırsınız.
gönderen Mesut
13 Eyl 2022 13:03
Forum: RENU HMI Forum
Başlık: HMI Üzerinden Data Buton
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 963

Re: HMI Üzerinden Data Buton

Merhaba,

Harici bool taglar oluşturup butonlara bu tagları tanımlayabilirsiniz. Ardından HMI lojik bloğunda bool taglar ile word değişkenin bitlerini eşleştirebilirsiniz.
wordbittag.PNG
worddata.PNG
gönderen Mesut
12 Eyl 2022 09:20
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 903

Re: DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme

Merhaba,

RS485 için DA+ DB- ve GND(SG) uçarını bağlamanız yeterlidir.
gönderen Mesut
19 Tem 2022 17:17
Forum: HCFA Q-Serisi PAC Forum
Başlık: Enable Edilmiş Bir Axis nasıl kitlemeden çıkartılır?
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 1226

Re: Enable Edilmiş Bir Axis nasıl kitlemeden çıkartılır?

Merhaba,

bRegulatorOn := True; ile servo "ON" konuma aldığınız için servo motor mili kitlenir.
Bu durum ancak servo "OFF" konuma alınmadan servoyu hareket ettiremezsiniz.
gönderen Mesut
24 Haz 2022 15:12
Forum: HCFA Q-Serisi PAC Forum
Başlık: Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 1255

Re: Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek

Merhaba,

Eğer küsuratlı sayılar girilmek isteniyorsa küsurat kalkana kadar her iki taraf 10 ile çarpılarak girilebilir.
Aşağıdaki tabloda olduğu gibi kendi çözünürlük ve redüksiyon değerlerinize uyarlayıp kullanabilirsiniz.
codesys_scaling.PNG
gönderen Mesut
21 Şub 2022 13:26
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: Sc3 için frenleme harici parametreler
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 1315

Re: Sc3 için frenleme harici parametreler

Merhaba, Frenleme direnci değerlerini buradan kontrol edebilirsiniz. İlgili parametreler, | Parametre| Parametre Adı | Ayar Aralığı | |:-|:-|:-| | 06-05 | Regeneratif fren fonksiyonu seçimi | 0: Eğer regeneratif fren kapasitesi 3% belirlenmişse, 6-06(P.70) parametresi geçersiz olur. | |||1: 06-06(P....
gönderen Mesut
06 Oca 2022 15:48
Forum: AC Motor Sürücü Forum
Başlık: Shihlin SS2-043 inverter parametre degismiyor
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 1867

Re: Shihlin ss2-043 inverter parametre degismiyor

Merhaba, Öncelikle AC İnverterlerimizde parametreler değiştirmek için "SET" tuşuna ekran flash yapana kadar basılı tutun ardından elinizi çekip tekrar "SET" tuşuna basın. Aksi durumda parametreleri değiştiremezsiniz. Parametre Nasıl Değiştirilir ? (Video) İnverteri fabrika ayarın...
gönderen Mesut
22 Ara 2021 09:47
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: Siemens ST Program Çevirme
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 1851

Re: Siemens ST Program Çevirme

Merhaba,

Aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz.
Tagların adında # ve boş satırlarda ; kullanmayınız.
ST.JPG