Force Download Mode COM2 Portunu Kullanarak

Mesaj gönderen İlhan »

1. Adım: PLC'nin enerjisini kapatın.
2. Adım: PLC'ye bağlı haberleşme kabloları var ise PLC'den ayırın. (USB, RS-232 ve RS-485 gibi.) Ayrıca PLC'nin sağ tarafına bağlı modül veya modüller var ise o modülleri de PLC'den ayırınız.
3. Adım: PLC üzerindeki RUN/HALT switch'ini HALT konumuna alın.
4. Adım: RS-485 portundaki A ile Toprak uçlarını köprü yapınız ve soketi takınız.(1. ve 3. klemensler)
COM-2V0.PNG
5. Adım: PLC'i enerjilendiriniz. PLC enerjilendikten 3-5 saniye sonra RUN ve ERR Led'leri 1 saniye aralıklarla yan/sön yapar. (Eğer yapmaz ise tekrardan enerjiyi kapatıp açın ledler yanıp sönene kadar bu işlemi yapın) Yan/Sön başladıysa 6. adıma geçiniz.
6. Adım: COM-2 Portuna bağlanmış olan soketi sökün. (A ve Toprak ucu köprü olan soket)
7. Adım: FlexsiSoft'un güncel versiyonunu açıp PLC modelinizi seçtikten sonra USB veya RS-232 üzerinden aşağıdaki seçenekler işaretliyken programınızı gönderin. (1 dakika içinde program göndermezseniz PLC force download modundan çıkar. Çıktığınıda RUN ve ERR Led'lerinin yan/sön yapmayı bırakmasından anlayabilirsiniz. Force modundan çıkarsa tekrardan 1. Adımdan itibaren aynı işlemleri uygulamanız gerekir.)
flexisoft_download.JPG
8. Adım: Gönderme işlemi bittikten sonra PLC'nizin Enerjisini kapatıp RUN konumuna aldıktan sonra tekrardan enerjilendirin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.