Force Download Mode

Mesaj gönderen İlhan » 13 Nis 2018 09:56

1. Adım: PLC'nin enerjisini kapatın.
2. Adım: PLC'ye bağlı haberleşme kabloları var ise PLC'den ayırın. (USB, RS-232 ve RS-485 gibi.)
3. Adım: PLC üzerindeki RUN/HALT switch'ini HALT konumuna alın.
4. Adım: COM-1 Portuna 2 ile 8. pinleri köprü yapılmış kabloyu takınız. (Bağlantı pinleri aşağıda verilmiştir)
Force Download.JPG
5. Adım: PLC'i enerjilendiriniz. PLC enerjilendikten 3-5 saniye sonra RUN ve ERR Led'leri 1 saniye aralıklarla yan/sön yapar.
6. Adım: COM-1 Portuna bağlanmış olan kabloyu sökün.
7. Adım: FlexsiSoft'un güncel versiyonunu açıp PLC modelinizi seçtikten sonra USB veya RS-232 üzerinden aşağıdaki seçenekler işaretliyken programınızı gönderin. (1 dakika içinde program göndermezseniz PLC force download modundan çıkar. Çıktığınıda RUN ve ERR Led'lerinin yan/sön yapmayı bırakmasından anlayabilirsiniz. Force modundan çıkarsa tekrardan 1. Adımdan itibaren aynı işlemleri uygulamanız gerekir.)
flexisoft_download.JPG
8. Adım: Gönderme işlemi bittikten sonra PLC'nizin Enerjisini kapatıp RUN konumuna aldıktan sonra tekrardan enerjilendirin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.