Servo Motor Yönü

Servo Sürücüler ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
physme
Mesajlar: 3
Kayıt: 08 Şub 2019 13:39
İletişim:

Servo Motor Yönü

Mesaj gönderen physme » 09 Nis 2019 15:09

Servo Motor Yönünü değiştirmek için ne yapmak gerekiyor ?
Pa 35 parametresi hariç değiştirebilir miyim ?
Ayrıca Eprom Parametresi sıfır olursa bir sorun teşkil eder mi ? Örneğin aç kapa sonrası pin konfigürasyonun bozulması gibi ?

Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 303
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Servo Motor Yönü

Mesaj gönderen İlhan » 09 Nis 2019 15:54

Varsayılan motor yönünü değişmek için PA35: 0001 olması gerekir. Enerjiyi OFF/ON şart.
Eprom koruma için her açılışta PA23 parametresine 1 göndermeniz gerekir. (Aksi takdirde belli bir zaman sonra eprom ömrü biter ve hata alırsınız. Pin konfigurasyonu ile bir ilgisi bulunmamaktadır)

Haberleşme hatası almamak için:

PC23: 20
PC37: 20000

sabit olarak girilmelidir.