Shihlin sürücülerde 0V da maximum frekans, 10V da minimum frekans nasıl elde edilir?

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kaşif
Mesajlar: 38
Kayıt: 02 Ara 2017 09:49
İletişim:

Shihlin sürücülerde 0V da maximum frekans, 10V da minimum frekans nasıl elde edilir?

Mesaj gönderen Kaşif »

Shihlin sürücülerde 0V da maximum frekans, 10V da minimum frekans nasıl elde edilir?

SC3 Sürücü için:

00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
Potansiyometre 3-5 terminallerine bağlanır.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-20 (P.17): ‘’1’’ (3-5 terminali sinyal seçimi)
02-61 (P.141): ‘’0’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
02-27 (P.196): %’’100’’ (3-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (3-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (3-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (3-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)

garafik.jpg

Yukarıdaki grafik incelendiğinde 0V da maksimum çıkış frekansı olan 50Hz, potansiyometreden okunan analog değer arttıkça çıkış frekansının lineer bir şekilde azaldığı ve 10V da 0Hz’e ulaştığı görülür.

************************************************************************************************************************

SS2 Sürücü için:

Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
(P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
(P.82) parametresi ‘‘5’’ girilerek M2 fonksiyonu ‘AU’ (4-5 terminali aktif etmek için) yapılır ve SD ile köprülenir.
(P.141): ‘’0’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
(P.39): ‘’50’’Hz (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
(P.196): ’’50’’Hz (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen frekans)
(P.197): ’’0’’Hz (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen frekans)
(P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
(P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)

************************************************************************************************************************

SA3 Sürücü için:

Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. 02-20 (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-27 (P.196): %’’100’’ (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-00 (P.500): ‘’’0’’ (2-5 terminali fonksiyon seçimi)

************************************************************************************************************************

SE3 Sürücü için:

Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. 02-20 (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-27 (P.196): %’’100’’ (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-00 (P.500): ‘’’0’’ (2-5 terminali fonksiyon seçimi)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir