Kalıcı Data

Mesaj gönderen zeki46 »

plc FL055-0808N . CTUDr COUNTER UYGULAMASINDA set degeri 10 iken sayma degeri 5-6 vb. iken enerji kesintisi oldu diyelim. plc tekrar enerjilendiginde sayma degeri 0 oluyor.en son sayma degerinden devam etmesi için ne yapmalıyız.bu timer vb.diger uygulamalar içinde geçerlidir.teşekkürler
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: kalıcı data

Mesaj gönderen İlhan »

Oluşturmuş olduğunuz data tipini Retentive seçmeniz gerekir. Counter'ta kullandığınız adreslerin kalıcı olmasını istiyorsanız. Tag kısmına girip kullandığınız tag adresleri bulup aşağıdaki gibi Retentive seçmeniz gerekir. Retentive seçtiğiniz tag adresleri enerki OFF/ON olduğu durumda içerisindeki değeri saklar.
sayici_kalici.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
zeki46
Mesajlar: 9
Kayıt: 03 Eki 2018 10:10
İletişim:

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen zeki46 »

kalıcı data olmadı.ekranda set degeri 10 diyelim.counter sayma esnasında örnegin 7 dedi plc enerji off oldu.tekrar enerji on oldugunda 7 olan sayma degeri 0 oluyor.en son kaldıgı degerden (7 den) devam etmsini istiyoruz.teşekkürler
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen İlhan »

Konuyla ilgili test gerçekleştirildikten sonra bilgi verilecektir.
fty
Mesajlar: 6
Kayıt: 02 Kas 2019 00:20
İletişim:

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen fty »

Merhabalar
Var olan bir tag i Retentive yapmak istediğimde ikon aktif olmuyor
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Online edit'i pasif ediniz.
fty
Mesajlar: 6
Kayıt: 02 Kas 2019 00:20
İletişim:

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen fty »

Teşekkürler
turgutabdan
Mesajlar: 1
Kayıt: 17 Mar 2018 09:40
İletişim:

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen turgutabdan »

kalıcı data olmadı.ekranda set degeri 10 diyelim.counter sayma esnasında örnegin 7 dedi plc enerji off oldu.tekrar enerji on oldugunda 7 olan sayma degeri 0 oluyor.en son kaldıgı degerden (7 den) devam etmsini istiyoruz.teşekkürler


Yukarıdaki sorunu bende yaşıyorum. test yapabildinizmi?
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: Kalıcı Data

Mesaj gönderen Mesut »

Merhaba,

IEC-CNT Komutlarında kalıcı "Counter" bulunmamaktadır.

Resimdeki komutları kullanarak yukarı(INC) ve aşağı(DEC) sayıcı yapabilirsiniz.
Sayma_Degeri tagı Retentive seçilmelidir.