Renu HMI Shihlin İnverter Haberleşme

RENU HMI ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Renu HMI Shihlin İnverter Haberleşme

Mesaj gönderen İlhan »

Bu örnekte Renu HMI ile RS-485 üzerinden Shihlin SC3 inverter arası haberleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Sürücü İstasyon No: 1
Protokol: 8,E,1,9600 RTU

İçerik: Frekans bilgisi girme, Çalışma şartı (ileri geri start, stop), Çıkış frekansı okuma, Çıkış akımı okuma

Renu HMI COM-2 haberleşme pin bağlantı şeması:
Renu HMI kablo bağlantısı.PNG
Shihlin inverter parametre ayarları:
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 1 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAM içine yaz) (Yazılan değer kalıcı olsun istenir ise master tarafta kalıcı register üzerinden veri yazılmalıdır)
00-03: 2 (RUN'dayken parametre yazma)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.


Haberleşme parametrelerinin anlam ve karşılıklarına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=128 bakabilirsiniz.

HMI tarafındaki Network Configuration ayarı:
F1.PNG
Sürücü Modbus adresleri:
Frekans yazma adresi: 1002H (2000 gönderilir ise hız 20.00 Hz olur) Flexi Soft adres karşılığı 4099 dur.
Çalışma komut adresi: 1001H FlexiSoft adres karşılığı 4098 dir.

İleri yönde dönmesi için 2
Geri yönde dönmesi için 4
Stopa geçmesi için ise 0 gönderilmesi gerekir.

Çıkış frekansı okuma: 1003H
Çıkış akımı okuma: 1004H

FlexiSoft tag ekleme için adreslerin dönüştürme işlemleri nasıl yapılır?
Örneğin 1002H adresini FlexiSoft tag bölümüne eklemek için gerekli olan hesabı yapalım. 1002H adresi 4098 olarak decimal formata çevrilir. Çevrildikten sonra bu sayı 400001 ile toplanır. 4098+400001 Sonuç: 404099 programa Holding register seçip 4099 olarak girilir. Frekans değeri bu adresin içerisine gönderilir. Dikkat edilmesi gerken bir diğer husus ise örneğin 10 Hz olması için 1000 göndermemiz gerektiğidir.

Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için

Örneğin 01-07 için 400001+10000+107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir) Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevirilir.

Parametreye değer yazmak SS2 ve SF-G serileri için:

Örneğin P7'nin modbus karşılığını bulmak için 400001+7: 400008 (FlexiSoft'a 8 yazarak adres eklenir) Hex'i bulunmak istenir ise 400008-40001 deyip çıkan sonuç Hex'e dönüştürülür.

Örnek program: viewtopic.php?f=83&t=762
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.