Merhaba ,

PE04 e 70k yazdığınızda SHServoSoft yazılımı ile servoya bağlanıp ilgili PR adımında pozisyon datası yazan kısıma gelen değeri kontrol ediniz.Master cihazınızda pozisyon datasını yazdığınız verinizin tipini Double Word olarak ayarlayın.
ahemsa
Mesajlar: 9
Kayıt: 28 Tem 2023 08:19
İletişim:

Re: Çeşitli sorular

Mesaj gönderen ahemsa »

neden olur?
Kullanıcı avatarı
Nazım SARIBAŞ
Mesajlar: 55
Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
İletişim:

Re: Çeşitli sorular

Mesaj gönderen Nazım SARIBAŞ »

Merhaba ,

PE04 adresi 32 bitlik bir adrestir. Master cihazınızdan yazdığınız veri tipi buna uygun olmalıdır.70k yazdığınızda master cihazınızda kullandığınız veri tipi aralığını aşıyor iseniz master cihazınızdan servo sürücüye farklı değer gidebilir.Bu durumda kontrol etmeniz gereken yer master olan cihazınızdır.
ahemsa
Mesajlar: 9
Kayıt: 28 Tem 2023 08:19
İletişim:

Re: Çeşitli sorular

Mesaj gönderen ahemsa »

https://youtu.be/7YxJ3qFZ1QY?si=8K2sxNRiTMt54kPv&t=336 eğitim videosunun tam bu noktasında modbus 1 word seçiliyor bununla alakalı olabilir mi? 16 word yapsam düzelir mi?
Kullanıcı avatarı
Nazım SARIBAŞ
Mesajlar: 55
Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
İletişim:

Re: Çeşitli sorular

Mesaj gönderen Nazım SARIBAŞ »

Merhaba,

PLC programınızdaki seçimleri aşağıda eklenilen görseller uygun olarak yapınız.
tag1.png
Pozisyon_task1.png
Örnek programa bu linkten ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
ahemsa
Mesajlar: 9
Kayıt: 28 Tem 2023 08:19
İletişim:

Re: Çeşitli sorular

Mesaj gönderen ahemsa »

Allah razı ola doğru taskte pe04 1 word kalmış