HMI Üzerinden Data Buton

RENU HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
sonervrl
Mesajlar: 16
Kayıt: 21 Haz 2020 15:01
İletişim:

HMI Üzerinden Data Buton

Mesaj gönderen sonervrl »

Merhabalar;
Daha önce yapmış olduğumuz uygulamalarda word'ün datasının 0. ile -15. bitine kadar butonlama yapıyorduk.Reçetedeki limitlerimiz yeterli olmadığı için yine yapmamız gerekiyor ancak,ekranda oluşturduğum word tagını .0 şeklinde butona uygulayamıyorum.
Size zahmet çözümü nasıl sağlayabiliriz.Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: HMI Üzerinden Data Buton

Mesaj gönderen Mesut »

Merhaba,

Harici bool taglar oluşturup butonlara bu tagları tanımlayabilirsiniz. Ardından HMI lojik bloğunda bool taglar ile word değişkenin bitlerini eşleştirebilirsiniz.
wordbittag.PNG
worddata.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.