PLC Nanosaniye Çıkışı Hk.

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Kilitli
kuka92
Mesajlar: 20
Kayıt: 24 Kas 2017 08:51
İletişim:

PLC Nanosaniye Çıkışı Hk.

Mesaj gönderen kuka92 »

Merhabalar,
Pwm komutu kullıyorum. 1ms çıkışın altında yani nanosaniye cinsinden çıkış vermek istiyorum fakat pwm komutu kabul etmiyor. Ben mi bir yanlış yapıyorum yoksa 1ms altında çıkış mı yok? Plc modelim fl04 0806n
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: PLC Nanosaniye Çıkışı Hk.

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
PWM çıkışı için User klasörünün altındaki Pulse_Output komutu kullanılabilir. Elinizdeki PLC max 10000 Hz pulse çıkışı üretir. Komut değişkenlerini aşağıdaki gibi girdiğimizi varsayarsak

Not: No_OF_Pulse 0 olmalıdır.
PWM Komut.PNG
Bu durumda 1000/10000: 0.1 ms periyota denk gelir.

Duty_Cycle 50 olduğu durumda da çıkış kare dalganın 0.05 ms'sinde ON 0.05 ms'sinde OFF olmuş olur.

Özetle 0.1 ms lik periyodun altında işlem yapamazsınız. (FL004 için)

FL055/055 için konuşacak olursak. Max pulse çıkışları 200.000 Hz dir.

1000/200000: 0.005 ms. (5 mikro sn yapar)
Bu durumda da 5 mikro sn'nin altına işlem yapamazsınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
kuka92
Mesajlar: 20
Kayıt: 24 Kas 2017 08:51
İletişim:

Re: PLC Nanosaniye Çıkışı Hk.

Mesaj gönderen kuka92 »

İlhan Bey,

Üzerinden biraz vakit geçti ama konuyla ilgili birşey daha merak ediyorum.

50 micro saniye ON
199 mili saniye OFF yapmak istiyoruz.
Yani saniyede 5 çıkış fakat ON süreleri çok kısa olacak. Bunu nasıl sağlayabiliriz ?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: PLC Nanosaniye Çıkışı Hk.

Mesaj gönderen İlhan »

Talebinizin farklı yönleri olabilir.
Konu ile ilgili detaylı görüşmek için firmamızın teknik servisini arayınız.
Kilitli

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir