RS-232 Program Yükleme sorunu

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
role
Mesajlar: 15
Kayıt: 31 Oca 2019 10:41
İletişim:

RS-232 Program Yükleme sorunu

Mesaj gönderen role »

Merhabalar,
COM1 Portundan FL055-0808N- PLC ile sorunsuz defalarca program upload/download yapabilirken, FL005-1616N-S1 ile upload/download yapmaya çalıştığımda device not respond hatası alıyorum. Kullandığım RS232 Dönüştürücü FTDI çipine sahip güvenilir bir cihaz. Konuyla ilgili yardımcı olabilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: RS-232 Program Yükleme sorunu

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
FlexiSoft 2 Nisan http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=142 versiyonu ile RS-232 üzerinden program atabildim. Bir problem ile karşılaşmadım. Tavsiyem öncelikle şu http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=677 adımları gerçekleştirip PLC fabrika ayarına almanızdır. Sonrasında tekrardan RS-232 olarak program atmayı deneyiniz.

Not: İçerisinde COM-1 protunu etkileyen bir protokol eklenmemiş olduğuna dikkat ediniz.
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir