S.A arkadaşlar
FL055 0808R modeli PLC'de sensör ile devir ölçmek istiyorum.Sensörden okunan 500 puls 1 devir olacak şekilde nasıl bir proğram yazabiliriz.Yardımlarınızı bekler,şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Kaşif
Mesajlar: 38
Kayıt: 02 Ara 2017 09:49
İletişim:

Re: Devir sayma

Mesaj gönderen Kaşif »

Sensörden gelen 500 puls ile 1 d/d okumak istiyor iseniz 1sn de 500/60=8,33 puls okumanız gerekmektedir , yani 3 sn de 25 puls okumanız gerekmekte

Plc hızlı sayıcı girişini aşağıdaki tabloda olduğu gibi 3000 sn girmeniz gerekir